TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和PE线是相通的吗 ?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年02月17日 10:38:59
只看楼主

就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]

就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。

如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]
免费打赏
一枕黄粱
2011年02月19日 17:56:32
42楼
经常见到的是:变压器绕组中性点接至低压总柜的零母排上(作为N线),变压器中性点再连接变压器外壳接入大地中。在低压总进线柜内,零排与地排再相接起来
回复
石头织成布
2011年02月19日 18:08:51
43楼
学习了,不知还有其他观点不?等待新的内容。
回复
dearzhouye
2011年02月19日 20:05:25
44楼
回复
ontimewhq
2011年02月19日 22:30:57
45楼
只要搞清楚TN-S的系统就不会有如此之的颖问了:
TN-S系统的PE线和N线是从接地点处分离开来的,一般的接地点都要在变压器二次侧位置设置,而非总配电柜侧。
同意2桉简洁的回答。
回复
hzieezsy
2011年02月20日 10:59:43
46楼

同意,国内的好多做法都是这样。
回复
睡梦萝卜
2011年02月20日 11:42:47
47楼
TN-S系统PE线在变压器处已和N线连接,第一个柜子出来就是应该是两根线了。
回复
jchen072
2011年02月20日 18:50:52
48楼
学习中,静候~~~~~~~~
回复
zw695553506
2011年02月20日 19:43:23
49楼
1楼正解 我们单位我就这么做的 呵呵
在变压器柜子 里面接地
回复
greentlr
2011年02月21日 11:43:44
50楼
支持二楼回复,简洁明了
回复
superpanzi
2011年02月21日 14:05:30
51楼
TN-S系统在总电网中N线和PE线是分开,但是在电源发生器是连接的,并且接地。故障电流通过PE线来传导。系统造价略贵。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。采用TN-S供电既方便又安全。   TN-S系统适用于内部设有变电所的建筑物。因为在有变电所的建筑物内为TT系统分开设置在电位上互不影响的系统接地和保护接地是比较麻烦的。即使将变电所中性线的系统接地用绝缘导体引出另打单独的接地极,但它和与保护接地PE线连通的户外地下金属管道间的距离常难满足要求。而在此建筑物内如采用TN-C-S系统时.,其前段PEN线上中性线电流产生的电压降将在建筑物内导致电位差而引起不良后果,例如对信息技术设备的干扰。因此在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统,特别是在爆炸危险场所,为避免电火花的发生,更宜采用TN-S系统。
回复

相关推荐

APP内打开