地下室外墙分布钢筋的位置
ltf2001
ltf2001 Lv.2
2006年03月20日 17:42:59
只看楼主

如题:纵向钢筋在外还是水平钢筋在外?先说说我自己的看法:地下室外墙主要需要考虑平面外的抗弯即竖向钢筋的配置,所以应该纵向在外,关于裂缝问题:只要我们计算足够,水平钢筋在内也能满足要求!欢迎大家说说各自的理由!

如题:纵向钢筋在外还是水平钢筋在外?
先说说我自己的看法:地下室外墙主要需要考虑平面外的抗弯即竖向钢筋的配置,所以应该纵向在外,关于裂缝问题:只要我们计算足够,水平钢筋在内也能满足要求!
欢迎大家说说各自的理由!
免费打赏
explorer_2005
2006年03月26日 21:17:43
2楼
本人的想法是除了计算满足要求外,另外要考虑施工的方便,一般情况下施工都是先绑扎竖向筋,然后绑扎水平筋,就施工而言,我认为水平筋在外侧是比较合理的,是便于绑扎,所以作为设计而言,要考虑水平筋在外侧的富余量。
回复
yzp2000_2000
2006年05月12日 22:03:31
3楼
我觉得应该有由受力决定
回复
yjzcjggcszm
2006年05月13日 12:41:34
4楼
均可
回复
superstar2202
2006年05月13日 19:30:16
5楼
关于这个问题规范上也是没有具体的定论的。我们这里的审图中心要求是放到外侧的。不过我个人人为还是放到内侧更好一些。
回复
luogang1128
2006年05月16日 08:53:23
6楼
个人认为:由于是地下室挡土外墙受力纵筋为竖向钢筋放外侧会经济,但施工不便,地下室内墙及地上部分竖筋放内侧,水平筋放外侧,施工方便
回复
ldb320623
2006年05月20日 12:09:02
7楼
我没有做过类似的工程.听说地下室外墙与上面的剪力墙竖向筋是一在外一在内?我觉得应该在外呀.水平筋相当于分布筋吧.好比梁的箍筋.
回复
skyqilover
2006年05月25日 17:22:09
8楼
一般放在外侧,施工方便,放内侧按结构来说好点,没有规范要求。
回复
wang1peng6
2006年05月30日 20:53:52
9楼
水平筋放在外侧,构造图集上画的很清楚,从受力上看,把地下室外墙当作板来计算,很显然水平筋放在外侧了。
回复
magicsky
2006年05月31日 09:16:18
10楼
这个问题我请教过施工队,他们说在地下室部分是水平钢筋在内侧,在地上是水平钢筋在外侧,他们说有规范,可是我没找到,哪位仁兄找到了,在这展示一下,谢谢
回复
水泥厂
2006年06月01日 10:00:49
11楼

很有道理来现场看看,水平钢筋在外侧施工难度相当大,浪费时间
回复

相关推荐