求助:梁加腋的问题
mucc
mucc Lv.3
2011年02月16日 16:17:28
只看楼主

我碰到一个问题,一个办公楼,一层为车库,层高2.7米,可是竖向的跨度很大,大的开间有7800*9800,这样的话我在9800方向上的梁高就不好取了,上部荷载也挺大的,所以我想到梁加腋,于是产生三个问题,希望前辈们赐教:1.如果梁端竖向加腋,中间的梁高取600,那么会不会影响净高,净高是取到梁中间底部还是加腋的底部?2.PKPM建模如何实现梁加腋,有什么注意点?3.出了加腋,还有没有别的方法?

我碰到一个问题,一个办公楼,一层为车库,层高2.7米,可是竖向的跨度很大,大的开间有7800*9800,这样的话我在9800方向上的梁高就不好取了,上部荷载也挺大的,所以我想到梁加腋,于是产生三个问题,希望前辈们赐教:
1.如果梁端竖向加腋,中间的梁高取600,那么会不会影响净高,净高是取到梁中间底部还是加腋的底部?
2.PKPM建模如何实现梁加腋,有什么注意点?
3.出了加腋,还有没有别的方法?
免费打赏
cadxzhou
2011年02月17日 08:32:24
2楼
做汽车库也没有必要这么大的空间,上层办公,就难免有隔墙,上刚下柔抗震不利。加腋的后果是强梁弱柱,不符合抗震要求。建议做好停车位的布局和行驶路线,增加柱子。
回复
mucc
2011年02月17日 09:21:33
3楼

一层平面图是这个样子的,柱子貌似没什么好加的
回复
maoniu20000
2011年07月19日 09:56:46
4楼
仍然没有找到答案,加腋的问题貌似PKPM SATWE不能解决?
回复
cadxzhou
2011年07月19日 16:08:05
5楼
同意二楼(沙发)的意见,竖向加腋形成强梁弱柱对抗震不利。
这么大开间,即使现在上层,没有隔墙,也不能保证以后二次装修时会不会加隔墙。所以在设计时就应未雨绸缪,适当考虑隔墙荷载。梁高600太小,必要时应加大梁高。
回复
liangbong
2011年07月19日 16:33:15
6楼
不说该不该加腋,只说pkpm怎么实现加腋。可以在梁中加设节点,加腋部分可以输变截面梁。
回复
b_cannon
2012年03月07日 16:31:55
7楼

这是垂直加腋的问题,请问水平加腋怎么处理呢?
回复
追梦ing
2012年03月31日 11:15:42
8楼
好像没有加腋的功能吧,直接在梁上弄几个节点,在超筋的地方改变梁高来粗略的模拟梁加腋,然后在根据结果计算确定加腋的范围和尺寸。——仅属个人想法,请高手指正,谢谢!
回复
追梦ing
2012年03月31日 11:27:27
9楼
补充下:比如梁端的负弯矩和剪力比较大,出现了超筋,这是可以增大梁端的截面——通过插入节点,把同一跨梁分成几段,再进行变截面
我最近也做了一个项目 变1.jpg,这根梁只有一个地方超筋了,所以我就想在节点的地方对其变截面,结果是可以的。但是我觉得对于这么一小跨梁,还不如直接把最后BC柱子间的截面变大,对建筑来说更好看点。还是蛮疑惑的,是把BC间的梁截面变大好呢,还是把整榀梁AC的截面都变大好呢?——若讲整榀梁截面变大,那么一方面会不会造成浪费,另一方面,结构的刚度也变得不对称了,觉得不好吧?

高手多多指教哈!
回复
追梦ing
2012年03月31日 11:36:31
10楼
下面是我查到的一些别人的想法,感觉蛮好的,给大家参考下:
黑马张:
没有碰到过这样的问题。提建议供参考:
1。增加梁宽,建议首选此法,对配筋构造、施工、构件延性等均有好处;
2。水平加腋,计算剪压比时考虑加腋部分的作用时,梁端附加箍筋的直径和间距构造等满足抗震加密的要求。个人体会是水平加腋施工起来比较麻烦:一是上下斜筋的保护层厚度难于实现,原因是纵横梁的上下部钢筋位置与斜筋的锚固相碰,二是,不管采取分开箍筋(通长梁截面+斜截面)还是合并箍筋(箍筋随梁截面变化)都难于紧紧包住纵筋,当然原因就有斜筋位置的问题。
3。竖向加腋,线刚度时有影响的。增大系数可以查一些资料(手头暂时没有,找到后再补充上来)。但配筋计算时应根据实际截面计算,等效截面有问题。同样,竖向加腋在纵筋箍筋构造上也会有上述的一些类似的问题。
回复
追梦ing
2012年03月31日 12:04:15
11楼
听说在pk中“梁布置”中有加腋梁的定义,我还不能做PK,你们试下,可以的话说下