关于PKPM计算斜屋面的问题
yyscl
yyscl Lv.12
2011年02月16日 15:41:35
只看楼主

关于PKPM计算斜屋面的问题《PKPM结构CAD问题解惑及工程应用实例解析》——斜屋面结构的设计1、采用真实模型:斜屋面板定义为弹性膜,利用PMSAP进行计算;2、采用简化模型:是否考虑斜屋面板的作用,决定着是否在模型中加斜撑, 本质:SATWE不能考虑斜板抗侧力的作用模型建立:1、采用“上节点高”来建立结构模型, 注意:1)屋面斜梁不能直接落在下层柱的柱顶,斜梁下应输入200mm高的短柱(08版已经不需要)

关于PKPM计算斜屋面的问题

《PKPM结构CAD问题解惑及工程应用实例解析》——斜屋面结构
的设计

1、采用真实模型:斜屋面板定义为弹性膜,利用PMSAP进行计算;
2、采用简化模型:是否考虑斜屋面板的作用,决定着是否在模型中加斜撑,

本质:SATWE不能考虑斜板抗侧力的作用


模型建立:
1、采用“上节点高”来建立结构模型,
注意:1)屋面斜梁不能直接落在下层柱的柱顶,斜梁下应输入200mm高的短柱(08版已经不需要)
2)斜屋面的荷载能够自动导算,但条件上斜屋面所围成的房间是封闭的,否则必须加
100mm*100mm的虚梁来形成封闭房间。
2、采用SATWE进行计算。


我的做法:
1、进行整体的计算,计算得到的柱、斜梁配筋是可以用的。画梁施工图(斜板上的恒载、活载能够自动导算到斜梁上)
2、结构平面图中得到的板的配筋应该也是可以用的,画板施工图。


大家对我的做法提点意见,不知这种做法是否正确?

[ 本帖最后由 yyscl 于 2011-2-16 15:45 编辑 ]
免费打赏
mjvcmin
2011年03月08日 15:47:45
12楼
个人感觉,此法操作可行!新手路过…
回复
gcg11455
2011年03月13日 17:28:21
13楼
你们都是按照平屋面来计算的吗
回复
xiaoqi3167
2011年05月29日 15:47:59
14楼
学习了。。。
回复
foyichen
2011年06月11日 16:17:47
15楼
斜屋面好像pkpm也算不清
按照平屋面建模计算,适当加强一下
也就行了
回复
gmw66
2011年07月27日 21:36:38
16楼
如果实际工程只有斜屋面的话,那倒简单,我都是通过上节点高来调成斜坡屋面,计算。但是好多情况是顶层为一层平板和斜坡屋面形成的闷顶,梁是一层,但板是两层,05版PKPM不能在两个节点上布两个梁,我都是建两层模型,再导荷载计算。
回复
wangchanghao_0_0
2011年10月01日 13:45:47
17楼
hao
回复
xili0064
2011年10月06日 22:55:27
18楼
今天算了一个坡屋面3层框架,8度0.3,用半层平屋面和坡屋面的方法各建了一个模型,试算,结构差距很大!
原因:1、坡高5.8m,按平屋面时,层高取为2.9m,一层不是薄弱层,配筋及各个指标较好;
2、按坡屋面时,一层是薄弱层(因为坡屋面刚度很大造成),一层配筋超筋严重;
不知大家是否遇到此类问题?
回复
n8282
2012年01月07日 14:50:36
19楼
用虚梁形成的闭合房间不妥吧,虚梁改变了传力的路径,按悬挑板手算比较安全
回复
xiawei2742128
2012年11月04日 20:21:01
20楼
回复
梦幻泡面
2013年08月13日 18:02:41
21楼
有帖子的地方就有我的身影有帖子的地方就有我的身影有帖子的地方就有我的身影有帖子的地方就有我的身影有帖子的地方就有我的身影有帖子的地方就有我的身影
回复

相关推荐