本市没有市政消防管网,所以必须做消防水池,我想把水池放在室外,可是又怕结冻,放在室内又有隐患,300吨的水池,该如何处理?
本市没有市政消防管网,所以必须做消防水池,我想把水池放在室外,可是又怕结冻,放在室内又有隐患,300吨的水池,该如何处理?
2楼
有什么隐患?
回复
3楼
对基础有影响,而且很占空间。
回复
4楼
在什么地方的项目啊?
我们这里一般都放在室外,地下室的,覆土500,在南方基本没有结冻的顾虑
回复
5楼
对基础产生多少影响,结构专业说了算。
回复
6楼
如果做在室内的话,位置是水提给建筑的,结构和基础要求也是要提给结构专业的,有影响就换个地方,总要让建筑和结构配合的,总不能说现有条件做不了就不做了吧~
回复