GB-T6451-1995三相油浸式电力变压器技术参数和要求
GB-T6451-1995三相油浸式电力变压器技术参数和要求
2楼
呵呵,这几天很忙,才看到,非常感谢!开心死了!
回复
3楼
多谢了,不过如果能有1999年的新版就更好了。
回复
4楼
谢谢了 我也刚下载了 下面好像又有修改的
GB/T 6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参和要求》第1号修改单
2006年2月21日
本修改单经国家标准化管理委员会于2002年4月17日以国标委高新函[2002]17号文批准,自2002年8月1日起实施.
①表1中,对于“短路阻抗(%)”一栏,4.0和4.5的分界线应位于500kVA和630kVA之间(即:在30kVA~500kVA额定容量范围内,短路阻抗(%)为4.0;在630kVA~1600kVA额定容量范围内,短路阻抗(%)为4.5).
②表5中,当主分接电压为6300V时,-10%分接电压“5610”改为“5670”。
③表37和表38中,对于“短路阻抗(%)”一栏,“13.5~14.0”改为“135~140”,“12.5~13.0”改为“125~130”。
④5.2条和9.2.2条中“800kVA及以上的变压器应装有压力保护装置。”改用下列内容:
“800kVA及以上的变压器应装有压力释放阀和速动油压继电器.
注:对于密封式变压器,压力释放阀和速动油压继电器的使用范围可适当扩大.
当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠的释放压力.
当变压器油箱内的压力上升速度威胁到油箱安全时,速动油压继电器应能使变压器退出运行.”
⑤13.2.2条中“800kVA及以上的变压器应装有压力保护装置。”改用下列内容:
“800kVA及以上的变压器应装有压力释放阀和速动油压继电器.
当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠的释放压力.
当变压器油箱内的压力上升速度威胁到油箱安全时,速动油压继电器应能使变压器退出运行.”
⑥17.2.2条和21.2.2条中“变压器应装有压力保护装置。”改用下列内容:
“变压器应装有压力释放阀和速动油压继电器.
当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠的释放压力.
当变压器油箱内的压力上升速度威胁到油箱安全时,速动油压继电器应能使变压器退出运行.”