应beerneed要求发GB-T6451-1995
seujy
seujy Lv.2
2006年03月20日 12:57:53
只看楼主

GB-T6451-1995三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB-T6451-1995三相油浸式电力变压器技术参数和要求
bec51397dbac36ac3991.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
beerneed
2006年03月20日 14:30:14
2楼
呵呵,这几天很忙,才看到,非常感谢!开心死了!
回复
caol
2006年10月15日 10:46:48
3楼

多谢了,不过如果能有1999年的新版就更好了。
回复
icoo1
2006年12月27日 08:26:26
4楼
谢谢了 我也刚下载了 下面好像又有修改的

GB/T 6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参和要求》第1号修改单

2006年2月21日


本修改单经国家标准化管理委员会于2002年4月17日以国标委高新函[2002]17号文批准,自2002年8月1日起实施.

①表1中,对于“短路阻抗(%)”一栏,4.0和4.5的分界线应位于500kVA和630kVA之间(即:在30kVA~500kVA额定容量范围内,短路阻抗(%)为4.0;在630kVA~1600kVA额定容量范围内,短路阻抗(%)为4.5).

②表5中,当主分接电压为6300V时,-10%分接电压“5610”改为“5670”。

③表37和表38中,对于“短路阻抗(%)”一栏,“13.5~14.0”改为“135~140”,“12.5~13.0”改为“125~130”。

④5.2条和9.2.2条中“800kVA及以上的变压器应装有压力保护装置。”改用下列内容:

“800kVA及以上的变压器应装有压力释放阀和速动油压继电器.

注:对于密封式变压器,压力释放阀和速动油压继电器的使用范围可适当扩大.

当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠的释放压力.

当变压器油箱内的压力上升速度威胁到油箱安全时,速动油压继电器应能使变压器退出运行.”

⑤13.2.2条中“800kVA及以上的变压器应装有压力保护装置。”改用下列内容:

“800kVA及以上的变压器应装有压力释放阀和速动油压继电器.

当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠的释放压力.

当变压器油箱内的压力上升速度威胁到油箱安全时,速动油压继电器应能使变压器退出运行.”

⑥17.2.2条和21.2.2条中“变压器应装有压力保护装置。”改用下列内容:

“变压器应装有压力释放阀和速动油压继电器.

当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠的释放压力.

当变压器油箱内的压力上升速度威胁到油箱安全时,速动油压继电器应能使变压器退出运行.”
回复
kalonhero
2007年01月08日 20:16:01
5楼
泡论坛许久,发现越来越多的朋友在无私的分享自己的资料,甚是感动!!!!
谢谢楼主的分享,好人那!!资料在不断的分享中得到充分的利用!!
回复
m507-3
2007年05月14日 15:22:42
6楼
谢谢了!
回复
jie07
2007年07月04日 11:14:22
7楼
多谢了,不过如果能有1999年的新版就更好了。
回复
yaoydex
2007年08月02日 11:40:54
8楼
顶一下
回复
fgl70525
2008年02月08日 12:45:28
9楼
谢谢,祝新年愉快。
回复
duhinihso
2008年03月12日 11:05:33
10楼
终于找到找个东西了,实在是非常的感谢,我这里还有一些注电的规范,如果有需要的可以留言
回复
shidingfei
2008年03月27日 00:11:25
11楼
美!
回复

相关推荐

APP内打开