地下水池的溢流管,不能像室内水箱那样作排水漏斗或者其他间接排水的措施,但建筑给排水设计规范上却要求作间接排水,但并没指明做法。小的孤陋寡闻,没学过怎么作水池的溢流管的间接排水,还请大虾指点一下。另外,如果地下水池由于一些原因埋深稍大,溢流管的标高若比室外排水管网低的话,是不是就没有设置的必要了?记得03年曾经参加过建筑给排水的技术措施的一个培训,在会上,俺对主讲的上海华东院的冯总请教过室外地下水池溢流管的间接排水的问题,他当时说确实没有哪个资料里有详细的做法。
地下水池的溢流管,不能像室内水箱那样作排水漏斗或者其他间接排水的措施,但建筑给排水设计规范上却要求作间接排水,但并没指明做法。
小的孤陋寡闻,没学过怎么作水池的溢流管的间接排水,还请大虾指点一下。
另外,如果地下水池由于一些原因埋深稍大,溢流管的标高若比室外排水管网低的话,是不是就没有设置的必要了?
记得03年曾经参加过建筑给排水的技术措施的一个培训,在会上,俺对主讲的上海华东院的冯总请教过室外地下水池溢流管的间接排水的问题,他当时说确实没有哪个资料里有详细的做法。
这个问题到底该怎么解决呢???
2楼
地下水池溢流及排空管的做法,一般来讲,都是在水池边做集水井,有潜污泵提示到室外管网。
回复
3楼
谢谢楼上的朋友。
另外,如果标高够高,可以排进市政管网,是不是可以作个水封井,然后接市政呢。
回复
4楼
取消溢流管吧,水位监控系统做的安全一些,我总觉得溢流管有隐患.
回复
5楼
地下水池埋设深的话,没必要设溢流管。在水池内设潜水泵,利用液位控制兼用排空及溢流作用,应该满足水池溢流和排空要求。
回复
6楼
是不是和规范冲突?
还有在水泵安装在水池内的话,水泵是有满水要求的,剩余的那部分水就只能人工进行清理了。
回复
7楼
溢流管在水泵房设排水口和集水坑,再由潜污泵提升。
回复
8楼
对头,设集水吭,再由前污泵提升,接到室外管网。
回复
9楼
支持7楼,把水泵放在池内是排不干的,做集水坑可能是较好的办法了,比较目前还没有具体的做法和高见!
回复
10楼
还没碰到过啊
好象很麻烦啊
回复
11楼
我补充一下,潜水泵安装在在水池内的集水坑中,能够排空水池内水。引至泵房做集水坑复杂化了。
回复