我们单位的电容柜用深圳华冠JKF-12D无功补偿控制器来控制12个电容,我设定0.92投入,1.00退出,【负荷基本上以日光灯为主(电感日光灯为50%,电子镇流器日光灯为50%)每相电流约为800-900A】自动投入第一个电容时功率因数变为0.88,自动投入第二个电容时功率因数变为0.80,自动投入第三个电容时功率因数变为0.78,电流越来越大,电容连续投入12个。我现在手动投入4只电容,其余8个电容拔掉保险。【如果我设定0.88投入,0.99退出,无功补偿控制器就不动作,不投入电容,每相电流约为900-1000A】。
求教前辈,高手,为何电容投入越多,功率因数越小,是那里出问题了
12楼
上限最好不要设置为1,根据情况设置成0.95左右就差不多了。
回复
13楼
线接反可能性大
回复
14楼
应该是你的电容选择过大了,在设定的投入过程中,补偿过多而造成这种情况
回复
15楼
是否和取样线接错了有关系?希望有高人指点其中道理!
回复
16楼
都不知道大家在说什么!!水的厉害了!
回复
17楼
对调采样电流线看看。你们应该是采A相电流,BC相电压的。不知道有没有装电磁功率因数表。如有,打到停止位,看看机械表的功率因数是超前还是滞后
回复
18楼
检查一下控制器,最好找厂家咨询一下。问题会得到解决的
回复
19楼
你投入的每组电容容量多少呀?你是不是投入的电容过补偿了吧。
回复
20楼
应该是取样线接错了
回复
21楼
电容器组容量选型不合理,过补偿。
回复