求教前辈,为何电容投入越多,功率因数越小
zhang1976yong
2011年02月15日 21:36:07
只看楼主

我们单位的电容柜用深圳华冠JKF-12D无功补偿控制器来控制12个电容,我设定0.92投入,1.00退出,【负荷基本上以日光灯为主(电感日光灯为50%,电子镇流器日光灯为50%)每相电流约为800-900A】自动投入第一个电容时功率因数变为0.88,自动投入第二个电容时功率因数变为0.80,自动投入第三个电容时功率因数变为0.78,电流越来越大,电容连续投入12个。我现在手动投入4只电容,其余8个电容拔掉保险。【如果我设定0.88投入,0.99退出,无功补偿控制器就不动作,不投入电容,每相电流约为900-1000A】。

求教前辈,高手,为何电容投入越多,功率因数越小,是那里出问题了
免费打赏
womingpiaobo
2011年02月15日 21:41:04
2楼
估计是补偿过度所致,这种情况应该调高电压达到提高功率因数的目的
回复
zhang1976yong
2011年02月15日 21:47:24
3楼
如果1个电容都不投入,我每相电流就会高100A,
回复
gamineshow
2011年02月15日 22:22:03
4楼
过补的话电压会升高,因此电流就降低
还有种情况是负载性质本身就是容性的,越补越低,这时应该投入电抗器了
回复
qq569555767
2011年02月15日 22:22:44
5楼
应该是你单个电容选大了 电容容量分配不合理造成的
回复
hui77430768
2011年02月15日 22:37:18
6楼
路过 期待正解
回复
tongniu3792
2011年02月15日 22:40:34
7楼
真还没遇见过这个问题.
请问楼主;1、控制器显示的是超前还是滞后?
2、是在自动补偿状态吗?是不是自动补偿状态越补功率因数越小?
3、是不是控制器的问题?楼主与控制器厂家沟通过吗?

另外希望遇见过这种情况的专家解惑。
回复
zhang1976yong
2011年02月15日 23:16:36
8楼
1、控制器显示的是超前还是滞后?(无超前和滞后显示)
2、是在自动补偿状态吗?是不是自动补偿状态越补功率因数越小?(是的)
3、是不是控制器的问题?楼主与控制器厂家沟通过吗?【目前没有,我单位有5台控制器其中3台深圳华冠JKF-12D无功补偿控制器(1台正常使用中,1台控制器保险未烧但没有显示,1台越自动投入电容,功率因数越小,电流越大,】
回复
gsjqqxy
2011年02月15日 23:38:32
9楼
感觉是过补了,应该找厂家咨询一下。
回复
xiebaohua
2011年02月16日 07:18:01
10楼
楼上都分析的有点道理,偶期待看到办法
回复
csijs
2011年02月16日 07:55:11
11楼
投入第一个就降低了,是不是接线有误?
回复