我们单位的电容柜用深圳华冠JKF-12D无功补偿控制器来控制12个电容,我设定0.92投入,1.00退出,【负荷基本上以日光灯为主(电感日光灯为50%,电子镇流器日光灯为50%)每相电流约为800-900A】自动投入第一个电容时功率因数变为0.88,自动投入第二个电容时功率因数变为0.80,自动投入第三个电容时功率因数变为0.78,电流越来越大,电容连续投入12个。我现在手动投入4只电容,其余8个电容拔掉保险。【如果我设定0.88投入,0.99退出,无功补偿控制器就不动作,不投入电容,每相电流约为900-1000A】。
求教前辈,高手,为何电容投入越多,功率因数越小,是那里出问题了
22楼
重要的还是看看月底算一算功率因数的多少再决定怎么弄
回复
23楼
线接反可能性大
回复
24楼
控制器可能故障导致补偿过度
回复
25楼
比较奇怪 应找厂家检查一下接线 再实测下电流超前还是滞后 再决定怎么处理
回复
26楼
支持
回复
27楼
可能是过补偿了
回复
28楼
是不是谐波电流引起的呢?
回复
29楼
既然有一台控制器正常使用,把正常使用控制器换到不正常的那台上,试一下,这样能先判断出是接线问题、系统问题还是控制器问题。
个人感觉是控制器问题可能性比较大。
很多人认为是单台电容器过大、过补、设置等问题,我认为不是,因为那样会造成电容器频繁投切(若控制器没问题的话)。
回复
30楼
回复
31楼
需要确认:
1.电容未投入前功率因是多少?有功功率是多少?无功功率是多少?如果投入前控制器显示有功功率为负数,则取样信号接反了!
2.投入一组电容器后有功功率为多少?无功功率为多少?投入点电容容量是多少?可以观察出投入的电容是否过补偿(如果电容投入后无功功率大于有功功率则为过补偿!)
3.如果无功、有功关系正确,电容投入后无功功率减小,那么功率因数不可能变小,说明控制器有问题!