我们单位的电容柜用深圳华冠JKF-12D无功补偿控制器来控制12个电容,我设定0.92投入,1.00退出,【负荷基本上以日光灯为主(电感日光灯为50%,电子镇流器日光灯为50%)每相电流约为800-900A】自动投入第一个电容时功率因数变为0.88,自动投入第二个电容时功率因数变为0.80,自动投入第三个电容时功率因数变为0.78,电流越来越大,电容连续投入12个。我现在手动投入4只电容,其余8个电容拔掉保险。【如果我设定0.88投入,0.99退出,无功补偿控制器就不动作,不投入电容,每相电流约为900-1000A】。
求教前辈,高手,为何电容投入越多,功率因数越小,是那里出问题了
32楼
我感觉是补大了,应该找厂家咨询一下。设备有问题吧?
回复
33楼
我想可能是电容器选择不合理,导致出现过补所致。
回复
34楼
以前也遇到过此类问题,忘了是怎么解决的,想想
回复
35楼
应该是取样线接错了
线接反可能性大,核对接线(电流取样).
回复
36楼
路过 期待正解
回复
37楼
楼主可这样试一下:
1、观看总电流表(或用钳型表)的示值,手动投入一组电容,看总电流是上升还是下降,如果下降就再投一组。
2、如果投2组后总电流上升的话,那就是单台容量太大。如果下降的话再投第3组。以此类推。
3、至于功率因数显示值的问题大多是取样电流或电压线接法有误。
4、以日光灯为主的负荷其功率因数是较高的,不需投入太多的电容。
另:你的电容单台容量是多少?
回复
38楼
我曾在发电机上遇到过这种情况,请楼主检查一下接线:比如电流取样CT二次线、电压B、C取样线等
回复
39楼
问几个问题:
第一,你的补偿柜是新装还是旧的?
第二,你这种现象出现多久了?
回复
41楼
期待正确答案
回复
42楼
加电抗器可以解决问题。