求教前辈,为何电容投入越多,功率因数越小
zhang1976yong
2011年02月15日 21:36:07
只看楼主

我们单位的电容柜用深圳华冠JKF-12D无功补偿控制器来控制12个电容,我设定0.92投入,1.00退出,【负荷基本上以日光灯为主(电感日光灯为50%,电子镇流器日光灯为50%)每相电流约为800-900A】自动投入第一个电容时功率因数变为0.88,自动投入第二个电容时功率因数变为0.80,自动投入第三个电容时功率因数变为0.78,电流越来越大,电容连续投入12个。我现在手动投入4只电容,其余8个电容拔掉保险。【如果我设定0.88投入,0.99退出,无功补偿控制器就不动作,不投入电容,每相电流约为900-1000A】。

求教前辈,高手,为何电容投入越多,功率因数越小,是那里出问题了
免费打赏
star6174
2011年02月16日 15:56:48
43楼
无功补偿的投入不能单看功率因数,还要考虑到电压。
回复
gongzhiyong98
2011年02月16日 16:25:30
44楼
路过 期待正解
回复
加肥猫
2011年02月16日 16:55:20
45楼
明显过补偿了,不要再投入了,呵呵
回复
zero9527
2011年02月16日 17:56:36
46楼
“自动投入第一个电容时功率因数变为0.88,自动投入第二个电容时功率因数变为0.80,自动投入第三个电容时功率因数变为0.78,电流越来越大”这种情况过补时会出现,线路过补后,投入的电容越多,功率因数反而越低。但是由于负载主要是日光灯判断,负载主要是感性的。因此建议你检查无功控制补偿装置的线路,应该是线路接错了!
回复
一阵风
2011年02月16日 18:10:07
47楼
同意你说法。但我目前还没有遇见过!
回复
hl01
2011年02月16日 18:25:02
48楼
电容是一个储能原件,若多投了就等于,向电网送电,那么向电网送电,显而易见电流一定会变大的
回复
chajianchi881219
2011年02月16日 18:55:20
49楼
我做成套的,这样的问题我遇到过。 如果你的电压信号线为B.C相,那么你的电流信号就要取A相的。
否则没法形成相位角。 你去检查一下 看是不是这样的。
回复
yanwenxing
2011年02月16日 20:17:57
50楼

学习了谢谢!
回复
woaixuexiproe
2011年02月16日 21:55:40
51楼
首先要明确,过度补偿不太可能。最有可能是取样线接法错误。其次是自动功率因数控制器(即APFR)有问题。
回复
拥军
2011年02月16日 22:52:41
52楼
感觉是过补了,每组电容容量多少?应该找厂家咨询一下
回复

相关推荐

APP内打开