智能小区
xmznt
xmznt Lv.12
2006年03月20日 10:01:45
只看楼主

智能建筑是住处时代的必然产物,建筑物智能化程度随科学技术的发展而逐步提高。当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术(即Computer计算机技术、Control控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)。将4C技术综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。

2006年03月20日 10:23:32
32楼
可视门口主机DC-100
(1)1/3”高清晰度摄像机。
(2)8位数码显示拨号号码及各种提示信息。
(3)密码开锁功能。
(4)门口主机优先操作功能。
(5)与管理中心/用户分机双向呼叫对讲。
(6)灵活的编码方式及系统设置。
(7)完善的系统状态指示及信号音提示。
(8)四芯线与一条视频线连接方式。
回复
xmznt
2006年03月20日 10:23:53
33楼
整合控制箱BC-120
(1)可将社区内大楼与管理中心设备整合。
(2)可将社区内大楼与大楼间门口机整合。
(3)可整合社区内大楼至十二栋。
回复
xmznt
2006年03月20日 10:24:23
34楼
用户保全型室内分机HC-100
(1)4”高分辨率平板显示器。
(2)高音质话音通路。
(3)与门口主机/管理中心双向通话对讲。
(4)遥控开锁。
(5)监视功能。
回复
xmznt
2006年03月20日 10:24:49
35楼
中继箱BC-100
(1)金属外罩,置于楼梯间弱电箱体内配线整洁不交织。
(2)端子式接线设计,每台中继可接四台室内机。
(3)尺寸:200*150*60
回复
xmznt
2006年03月20日 10:25:30
36楼
交换式电源BC-103
(1)依需要固定于中继箱内。
(2)每台交换式电源可供8台室内机。
回复
xmznt
2006年03月20日 10:25:49
37楼
警报处理盘AMP-100
(1)搭配保全型室内机警报讯号处理。
(2)将系统中传输之有关警报讯号解码输出。
(3)以RS232格式输出至电脑。

回复
xmznt
2006年03月20日 10:26:16
38楼
闭路监控系统
闭路电视监控系统是通过安装在特定区域的前端摄像机,将图像传送到管理中心,进行统一全方位监控,使管理人员全面掌握超市内各处的动态,阻止治安事件发生,并为迅速处理治安事件提供科学的依据。值班室控制中心设立综合闭路监视中心,配置显示、切换控制、记录、信号处理等设备,实现观察监控和图像存储等。
回复
xmznt
2006年03月20日 10:26:31
39楼
本系统的CCTV闭路监控系统采用NOVA系统,作为系统的前端部分,选用加拿大AB的矩阵系统来实现整个CCTV系统的无缝联接和统一控制,所有摄像机及监视器都可在管理中心上控制其运行,每一个摄像机的图像都可在监视器上输出显示,达到监控的目的。同时系统允许在同一个操作界面上对CCTV进行画面显示切换、云台方向转动、镜头伸缩控制等操作。
回复
xmznt
2006年03月20日 10:27:34
40楼
监控系统主要设备包括:矩阵系统主机、画面分割器、控制键盘、智能球型摄像机、彩色摄像机
方案说明
前端设计
A、各主要出入口设NVC-730P彩色摄像机,配3.5-8mm的精工镜头和防护罩;
B、各段外墙设NVC-900P低照度彩色摄像机,配精工镜头和防护罩;
C、会所位置设NV-730PD彩色半球CCD摄像机;
D、各楼电梯桥厢内安装NV-730PD彩色半球型CCD摄像机;
监控中心设置
选用AB矩阵与ROBOT画面分割器,对系统进行敏感部分区域的录像总体控制;
回复
xmznt
2006年03月20日 10:28:39
41楼
矩阵系统
AB-D168矩阵系统
i.预组装系统:
系统最多可接1024个输入和128个输出,预组装简化了矩阵切换控制器的选择。
ii.用菜单综合设置:
系统有屏幕菜单,可用一个系统键盘与监视器编程。来自CPU的视频输出直接接一台监视器或接到切换系统的输入端,调出系统的监视器编程。
iii.键盘口令输入:
系统最多有64个用户口令,限制无关人员使用系统,是系统的一项安全措施。
iv.优先级操作:
规定口令有8个优先等级,进一步限制无关人员控制系统摄像机。
v.系统可划分
明确规定了键盘、监视器、摄像机之间的通道,进一步增强了系统的安全性。
vi.成组切换:
可将多台摄像机同时切换到多台相邻的监视器上,有64个独立的摄像机分组(并行/分组),每组最多16台摄像机,每组摄像机可用手动调用,或作为通用巡视的一部分。
vii.通用的巡视/序列:
可建立摄像机或分组摄像机的64个巡视/序列,便于随时切换到监视器上,每个巡视最多有64个位置,用来插入驻留时间不同的摄像机图像,还可以插入每台摄像机的景物预置和辅助功能,巡视可以正向或反向运行,包括同一台摄像机的多次进入巡视和/或音个摄像机的多个景物预置进入巡视在内。这种巡视可以连在一起,组成的序列数可大于64台摄像机,序列巡视中自动跳过怀监视器无关的摄像机。
viii.自动启动巡视:
为用户提供35个可编程的时音长达7天以上,可自动调用监视器行每天、每周用的通用巡视。时间还用于报警联系表,经编程自动使监视器处于设防状态。
ix.监视器单独巡视:
操作人员可随时规定任意监视器上的摄像机巡视/序列,这些序列最多有64个位置,用来插入驻留时间不同的摄像机。同一台摄像机可在多个位置插入序列。
x.屏幕显示可选择:
每个视频输出上可插入日期、时间、摄像机号码、摄像机和监视器摄警状态及10个汉字或常用字符的可编程字幕。
xi.现场控制:
在摄像机现场,解码接收器控制每台摄像机动的云台(速度固定或可变),还可控制电动透镜、辅助功能和72个景物预置。
xii.自动报警调用:
报警输入可编程,把任何一台摄像机或分组的摄像机寻引到监视器或监视器组上,每台摄像机可启动景物预置,辅助功能,选择不同的驻留时间(1-60秒),每台监视器有15个报警显示消除方式可选择。
xiii.报警联系表:
用报警输入号码与监视器号码,由经过编程的报警联系表调用报警摄像机图像。用四个报警联系表可编程。
xiv.报警显示方式:
对某台监视器或一组监视器用户可选:
i.顺序方式:按顺序多路报警,图像驻留时间不同,直到报警消除。
ii.保持方式:显示初次报警的图像,直到报警消。此后发生的报警按顺序显示。
iii.顺序与显示方式:监视器上显示最早报警的图像,直到报警消除。随后的报警图像将在第二台监视器上显示。这样的监视器对可以有64对。
iv.块顺序方式:监视器块(组)上显示各报警图像或顺序显示各报警图像,块的号码可编程,任何监视器的号码在各自的块中。
v.块保持方式:只显示报警图像,无排序,除此之外,这一方式与块顺序没有不同。
xv.报警消除方式:
回复

相关推荐

APP内打开