超市里库房的通风量如何计算?
djtcoolman
djtcoolman Lv.9
2011年02月15日 15:04:02
来自于通风排烟
只看楼主

超市里的库房被划分为一个防火分区,高度为4.8m,通风量是按换气次数来计算吗?这个库房没有窗户 比较封闭

超市里的库房被划分为一个防火分区,高度为4.8m,通风量是按换气次数来计算吗?这个库房没有窗户 比较封闭
免费打赏
reeed2010
2011年02月20日 00:29:33
12楼
换气次数!!!!
回复
linhaipingfeng
2011年02月20日 13:08:37
13楼
换气次数3-5次
回复
xubo0810
2011年02月20日 15:02:40
14楼
换气次数按4次就好了,层高根据地方不同吧!有的地方取3米就可以了,有的地方要取实际层高,个人意见。
回复