超市里库房的通风量如何计算?
djtcoolman
djtcoolman Lv.9
2011年02月15日 15:04:02
来自于通风排烟
只看楼主

超市里的库房被划分为一个防火分区,高度为4.8m,通风量是按换气次数来计算吗?这个库房没有窗户 比较封闭

超市里的库房被划分为一个防火分区,高度为4.8m,通风量是按换气次数来计算吗?这个库房没有窗户 比较封闭
免费打赏
djtcoolman
2011年02月15日 15:44:57
2楼
哪本规范 什么位置有讲述呢?
回复
djtcoolman
2011年02月15日 17:10:49
3楼
期待解决中ing
回复
sleepsong
2011年02月16日 21:21:44
4楼
库房的话按换气次数3-5次就可以了,不过建议楼主先搞清楚库房的存储类别,封闭的空间最好再设补风
回复
jianhua4350
2011年02月17日 10:59:06
5楼
哪本规范上也没有写着库房必须设置送排风系统,
你是消除余热、余湿还是有害气体啊?
要有人在里面工作就做送排风吧,没有我看就别做了!
回复
nono_xx
2011年02月17日 13:25:53
6楼
毕业设计的时候做过,3-5次做的
回复
godwangyan
2011年02月17日 14:17:13
7楼
跟里面存储的东西种类也有关系吧
回复
hxwwxyhh
2011年02月17日 15:05:52
8楼
如有人经常停留或存放物品有气味,建议设强排,换气次数3-5次
回复
阿胜01
2011年02月18日 10:00:17
9楼
LZ是想说消防方面的还是想说为了改善仓库的温度的问题呢??不太清楚
回复
liupin69
2011年02月18日 11:18:51
10楼
是设排烟呢还是日常通风?没说清楚。
回复
xxx.2
2011年02月19日 11:06:39
11楼
黑间一般都要考虑通风,经常开启的腰考虑补风。
仓库可只设置机械排风,换气次数按3~5次计算。并请注意如果面积超出防火规范的要求,要考虑排烟