(原创)无功补偿中一个常常被忽视的重要问题--谐波降低了功率因数。
shenzhen_aut
2011年02月15日 14:29:26
只看楼主

谈到无功补偿,大家马上想到并联电容,想到补偿柜,想到补偿器,等等。但是,系统功率因数的降低,不仅仅是电流移相(滞后)的结果,还有一个重要因数,就是谐波。 从功率因数的原始定义,我们可以推导出功率因数的一个完全表达式: §=βcosα其中:§:系统的功率因数。 I1,基波电流,I,总电流。α,电流相角。 β=I1/I,叫做基波因子。表示基波电流占总电流的比例。 cosα,叫做移相因子。也就是基波的功率因数。

谈到无功补偿,大家马上想到并联电容,想到补偿柜,想到补偿器,等等。但是,系统功率因数的降低,不仅仅是电流移相(滞后)的结果,还有一个重要因数,就是谐波。
从功率因数的原始定义,我们可以推导出功率因数的一个完全表达式:
§=βcosα
其中:§:系统的功率因数。
I1,基波电流,I,总电流。α,电流相角。
β=I1/I,叫做基波因子。表示基波电流占总电流的比例。
cosα,叫做移相因子。也就是基波的功率因数。

从表达式中看出,总功率容量(总电流)不变的情况下,谐波增加,必然导致基波电流减少,就使得基波因子降低,功率因数下降。同样,电流移相多,移相因子降低,也使得功率因数降低。
以前的电力技术中,由于直流设备较少,基波因子基本为1,使得我们面对无功补偿,都主要考虑移相因子的作用,长此下来,就把移相因子作为了功率因数的基本定义来理解,忽视了谐波。一遇到无功超标,立即想到电容补偿,忽视了谐波的作用,等到电容鼓包损坏,才想起谐波的危害。
所以,当功率因数不达标的时候,要对用电情况做调查,了解功率因数低的真实原因。如果有谐波的作用在里面,那么,仅仅考虑用电容是很危险的,必须想到要抑制谐波,或者消除谐波,才能达到目的。
(更深的技术探讨,请联系QQ 744475974)
免费打赏
realome
2011年02月17日 11:52:44
22楼
支持14楼!!!
回复
fgy860922
2011年02月17日 12:33:25
23楼
入行时间不长,很多知识还没有理解。我所见过的是高压低压无功补偿一般带有电抗来抑制谐波,效果也不错。但也有不考虑谐波直接采用电容进行无功补偿。个人认为首先考虑是否有谐波源,危害有多大,如果有必要的话可以考虑增加电抗。
回复
tyxljs
2011年02月17日 16:53:21
24楼
回复
wahahahaho
2011年02月17日 23:06:56
25楼
学习了,想进一步学习,谢谢大佬
回复
江南电工
2011年02月18日 10:38:25
26楼

学习关注中。
回复
el-jiang
2011年02月18日 10:58:27
27楼
进来也学习一下
回复
luloya1
2011年02月18日 11:53:49
28楼
xiexie谢谢楼主分享 新手
回复
wsz198086
2011年02月21日 14:13:03
29楼
路过,学习!
回复
shenzhen_aut
2011年02月22日 15:22:10
30楼
呵呵

回复:
搞无功补偿,已经没法回避谐波了,今后肯定要卖谐波设备的,现在还在研发中。
回复
shenzhen_aut
2011年02月22日 15:24:18
31楼


很有见地!
做无功补偿之前,应该了解用户的用电设备,一般只要用户有设备是整流的,谐波就难免了!