一个医院,三层为手术室,按要求有排水设施,除去三层外其他楼层均没有排水设施(总共7层),手术室做在建筑中间部位,四周及中间都是走道,这样的排水管是否需要通气?若需要,怎么做通气?
一个医院,三层为手术室,按要求有排水设施,除去三层外其他楼层均没有排水设施(总共7层),手术室做在建筑中间部位,四周及中间都是走道,这样的排水管是否需要通气?若需要,怎么做通气?
2楼
能不能做侧通气啊?
回复
3楼
不好做,得走蛮长的管呢
回复
4楼
需要通气是肯定的,把平面图发上来看一下,才清楚
回复
5楼
4.6.1
当无条件设置审顶通气管时,可设置不通气立管
回复
6楼
单就手术室来说如果排水器具不是很多
没有条件侧通的话,本人认为完全可以不用通气
这个医院只在三层设厕所还是根本就没有厕所?
回复
7楼
你最好是把你的图纸给传上来,这样的话才能好给你出主意!
回复
8楼
要通气的话是可以的,直接伸到顶可以通气,侧通却不打好,只是像知道像这样的情况是不是可以省掉通气.
回复