该建审意见是否正确?
甲一丙
甲一丙 Lv.2
2002年10月22日 20:37:00
只看楼主

40m二类高层,消火栓设计流量20L/S,喷淋设计流量30L/S,屋顶水箱设12立方消防储水.建审意见认为还应增加18立方储水.本人认为二类高层消防水箱储水超过12立方仍应按12计,无需将消火栓.喷淋10min用水量叠加.各位同行,意见如何?

40m二类高层,消火栓设计流量20L/S,喷淋设计流量30L/S,屋顶水箱设12立方消防储水.
建审意见认为还应增加18立方储水.
本人认为二类高层消防水箱储水超过12立方仍应按12计,无需将消火栓.喷淋10min用水量叠加.
各位同行,意见如何?
wf
2002年10月22日 20:44:17
2楼
我想的和你一样!
回复
刘峰
2002年10月22日 21:08:37
3楼
12立方米足矣
回复
菜鸟
2002年10月22日 23:59:44
4楼
消火栓和自动喷淋储水应该叠加,因为二者可能同时作用
回复
poppy
2002年10月23日 08:31:32
5楼
同意菜鸟
回复
zjf2002
2002年10月23日 08:56:42
6楼
12立方米!
高层按建筑类别确定!无10min的概念!
多层按10min室内消防用水量确定!
回复
甲一丙
2002年10月23日 10:44:40
7楼
以前搞的设计12立方就够,这次换了建审单位就不满足要求,真纳闷!高规7.4.7.1"二类公共建筑不应小于12立方",那么等于12立方就满足要求.
各位仁兄意见参半,纳闷!
回复
eline
2002年10月23日 10:54:10
8楼
听建审的吧,谁叫它管我们呢
回复
甲一丙
2002年10月23日 16:24:25
9楼
听是只有听了,但应该有个说法.
回复
xiaotian197864
2002年10月23日 19:27:03
10楼
应该选18的,
回复
甲一丙
2002年10月23日 21:44:20
11楼
12+18共30立方,甲方的钱出得好冤!
此类设计应该碰到很多,麻烦各位把你们的做法交流一下.
回复