紧急求助!工地配电安装!!!
luomingtai
luomingtai Lv.2
2006年03月19日 17:40:24
只看楼主

我们这里开了一个建筑工地,从我们的配电房拉电缆到工地有150m,用的是120平方的电缆,工地有塔吊、打桩机等设备,共150kw,请问用这个电缆行不行?要用多大的空开?谢谢!!

我们这里开了一个建筑工地,从我们的配电房拉电缆到工地有150m,用的是120平方的电缆,工地有塔吊、打桩机等设备,共150kw,请问用这个电缆行不行?要用多大的空开?谢谢!!
免费打赏
王若男
2006年03月22日 21:26:24
12楼
有功功率Pjs=120KW
无功功率Qjs=74.37
视在功率Sjs=141.18KVAR
计算电流Ijs=214.50A
电缆选择150平方
见电路图