成套配电装置的安装技术
pl_23244618
2023年03月09日 16:33:36
只看楼主

一、成套配电装置检査和验收要求成套设备进场开箱后应检查:1.设备的油漆应完整无损,外壳亦无变形及损伤:柜内电器装置及元件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤裂纹等缺陷,手柄无扭斜变形,手车、抽屉出入灵活,螺钉紧固、无锈蚀。接地线应符合有关技术要求,接地螺栓应完整,紧固螺栓的平垫、弹簧垫应齐全。2.设备和器材的型号、规格应符合设计要求,附件、备件的供应范围和数量应符合合同要求,元件外观无机械损伤。3.技术文件应齐全:电气设备和元件均有合格证,关键或贵重部件应有产品制造许可证的复印件。

一、成套配电装置检査和验收要求

成套设备进场开箱后应检查:

1.设备的油漆应完整无损,外壳亦无变形及损伤:柜内电器装置及元件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤裂纹等缺陷,手柄无扭斜变形,手车、抽屉出入灵活,螺钉紧固、无锈蚀。接地线应符合有关技术要求,接地螺栓应完整,紧固螺栓的平垫、弹簧垫应齐全。

2.设备和器材的型号、规格应符合设计要求,附件、备件的供应范围和数量应符合合同要求,元件外观无机械损伤。

3.技术文件应齐全:电气设备和元件均有合格证,关键或贵重部件应有产品制造许可证的复印件。

4.柜体几何尺寸应符合设计要求,对与设计图纸不符或进场前的损伤,要确认并记录。

二、成套配电装置安装前建筑工程应具备的条件

1.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。

2.预埋件和预留孔符合设计要求,预埋件牢固。

3.进行装饰时有可能损坏已安装的设备或安装后不能再进行装饰的工作应全部结束。

4.混凝土基础及构支架达到允许安装的强度和刚度,设备支架焊接质量符合要求。

5.基坑已回填夯实。

三、成套配电装置柜体安装要求(真题:2010.24)

1.将柜体按编号安装在基础型钢上再找平找正。型钢顶部应高出抹平地面10mm,基础型钢有明显的可靠接地。

2.柜、屏、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不大于2mm,成列盘面偏差不大于5mm。

3.多台成列安装吋应逐台按顺序成列找平找正,并将柜间间隙调整为1mm左右,带紧螺栓后再进行整体调整,误差较大的还要作个别调整。

4.全面复测一次,无误后将柜体的地脚螺栓拧紧。

5.配电柜安装完毕后,应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接,以保证接地牢固。

6.安装完毕后全面复测,作好配电拒安装记录,并将各设备擦拭干净。

四、成套配电装置检查调试要求(真题:2009.24)

(一)成套柜的检查项目

1.机械闭锁、电气闭锁应动作准确可靠。

2.动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。

3.二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。

4.柜内照明齐全。

(二)抽屉式配电柜的检查项目

1.抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻碰撞现象,抽屉应能互换。

2.抽屜的机械联锁或电气联锁装置动作应正确可靠,断路器分闸后隔离触头才能分开。

3.抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好。

4.抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好。

(三)手车式柜的检査项目

1.检查防止电器误操作的装置齐全,并且动作灵活可靠,即手车式柜应满足"五防"要求。

2.手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车应能互换。

3.手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求。

4.手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。

5.安全隔离扳应开启灵活,随手车的进出而相应动作。

6.柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固。

7.手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开。

五、成套配电装置的验收要求

1.盘柜的固定及接地应可靠,盘、柜漆层应完好、清洁、整齐。

2.盘柜内所装电器元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢靠。

3.所有二次回路接线应准确,连接可靠,标志齐全、淸晰,绝缘符合要求。

4.手车或抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠,照明装置齐全。

5.柜内一次设备的安装质量验收要求应符合国家现行有关标准规范的规定。

6.热带地区的盘柜具有防潮、抗霉和耐热性能。

7.盘柜内及电缆管道安装完后作好封堵。结冰的地区应有防止管内积水结冰的措施。

8.操作及联动试验正确,符合设计要求。

相关推荐

APP内打开