我们这里开了一个建筑工地,从我们的配电房拉电缆到工地有150m,用的是120平方的电缆,工地有塔吊、打桩机等设备,共150kw,请问用这个电缆行不行?要用多大的空开?谢谢!!
我们这里开了一个建筑工地,从我们的配电房拉电缆到工地有150m,用的是120平方的电缆,工地有塔吊、打桩机等设备,共150kw,请问用这个电缆行不行?要用多大的空开?谢谢!!
2楼
计算一下电流应该是268.13允许电压降4%环境温度30.小了要用VV-4*185+70平方毫米电缆
回复
3楼
选择350A开关.电缆YJV-1KV-3X240+2X120.SC150
回复
4楼
考虑需求系数的话,可选250A的空开,120MM的电缆
回复
5楼
选择300A的空开;
选择YJV22-1KV-3X240+2X120直埋敷设
回复
6楼
选择300A的空开,难道不用考虑塔吊、打桩机电机的启动电流吗?塔吊、打桩机电机都是软启动的,额定功率24kw。
回复
7楼
请问一下185平方的电缆,380v电压,载流量是多少?是550A吗?
回复
8楼
不是,应该是380A,但各电缆厂家的载流量标称值可能不太一样。如果要确切的数据,请查电缆厂家的样本或打电话。
回复
9楼
请问班主380A是怎么得来的?谢谢了!
回复
10楼
你算的容量是设备容量还是计算容量?
回复
11楼
是设备容量。
回复