紧急求助!工地配电安装!!!
luomingtai
luomingtai Lv.2
2006年03月19日 17:40:24
只看楼主

我们这里开了一个建筑工地,从我们的配电房拉电缆到工地有150m,用的是120平方的电缆,工地有塔吊、打桩机等设备,共150kw,请问用这个电缆行不行?要用多大的空开?谢谢!!

我们这里开了一个建筑工地,从我们的配电房拉电缆到工地有150m,用的是120平方的电缆,工地有塔吊、打桩机等设备,共150kw,请问用这个电缆行不行?要用多大的空开?谢谢!!
免费打赏
ljs1399
2006年03月20日 00:55:59
2楼
计算一下电流应该是268.13允许电压降4%环境温度30.小了要用VV-4*185+70平方毫米电缆
回复
davidelec
2006年03月20日 08:41:34
3楼
选择350A开关.电缆YJV-1KV-3X240+2X120.SC150
回复
chnhnfeng
2006年03月20日 08:53:17
4楼
考虑需求系数的话,可选250A的空开,120MM的电缆
回复
秋红
2006年03月20日 11:45:35
5楼

选择300A的空开;
选择YJV22-1KV-3X240+2X120直埋敷设
回复
luomingtai
2006年03月20日 21:10:56
6楼
选择300A的空开,难道不用考虑塔吊、打桩机电机的启动电流吗?塔吊、打桩机电机都是软启动的,额定功率24kw。
回复
luomingtai
2006年03月21日 18:55:04
7楼
请问一下185平方的电缆,380v电压,载流量是多少?是550A吗?
回复
wyxsacf
2006年03月21日 19:34:41
8楼
不是,应该是380A,但各电缆厂家的载流量标称值可能不太一样。如果要确切的数据,请查电缆厂家的样本或打电话。
回复
luomingtai
2006年03月22日 17:34:36
9楼
请问班主380A是怎么得来的?谢谢了!
回复
cgh5123
2006年03月22日 19:11:16
10楼

你算的容量是设备容量还是计算容量?
回复
luomingtai
2006年03月22日 20:07:56
11楼
是设备容量。
回复