两端固结跟两端铰接的H截面梁构件 腹板高厚比控制上的区别?
civil_job
civil_job Lv.6
2011年02月14日 16:40:05
只看楼主

两端固结跟两端铰接的H截面梁构件 腹板高厚比控制上的区别?

两端固结跟两端铰接的H截面梁构件 腹板高厚比控制上的区别?
免费打赏
宛溪吟月
2011年02月14日 21:29:43
2楼
腹板高厚比只与选择的规范有关,与构件采用何种连接没有关系!
回复
civil_job
2011年02月16日 08:16:26
3楼
那么是不是有的时候可以在模型中让腹板高厚比超限呢,如果放掉腹板高厚比的话,简支梁和固结梁哪者控制要求更严格?
回复
yfs007
2011年02月16日 08:23:11
4楼
高厚比是构造要求,2楼说的对,和连接没关系.
回复
chengang
2011年02月21日 15:02:03
5楼
在考虑地震力的时候,两者是根本不同的,两端铰接的梁可以认为水平地震不会在梁构件上产生内力,高厚比按钢结构规范控制即可,而两端固接的梁,水平地震力会产生很大的内力,高厚比就需要按抗震规范控制了
回复
sxl55
2011年02月22日 14:23:28
6楼
高厚比跟连接形式确实无关,但是跟构件的受力模式有关!规范对不同的受力模式杆件及钢材牌号高厚比,翼缘宽厚比分别给出了要求!
回复
明天你好kj
2017年10月18日 09:37:50
7楼
楼主优秀!学习了
回复

相关推荐