请教各位高人,本人主要是做中央空调设计的,但有时候也要做消防排烟的,关于楼梯间的,消防前室的正压送风量及风机的风量,风压的选型计算不太明白,请哪位高手指教一下
请教各位高人,本人主要是做中央空调设计的,但有时候也要做消防排烟的,关于楼梯间的,消防前室的正压送风量及风机的风量,风压的选型计算不太明白,请哪位高手指教一下
2楼
计算+查表
回复
3楼
规范有
三种方法,取最大值
回复
4楼
有得计既,总是查表同实际出入很大的有时!
回复
5楼
先通过计算比较选取较大值,然后再和措施上的表格比较取较大值选取风量。
回复
6楼
关于楼梯间的,可以查规范,按最大量选取!
回复
7楼
按压差法和风速法计算后取最大值,然后再跟规范上的值比较,取最大值即可。
回复
8楼
同意此观点
回复
9楼
查规范,技术措施也有表格
回复
11楼
做中央空调的 不会做防排烟???
回复