当时模板封好之后,柱子以及剪力墙里面有很多积雪,当时用热水去浇,但是由于气温太低,效果并不明显。后来用 高压水枪去冲,用手电筒去照,看了好像没有积雪了,可能当时有很多的水没有及时流出去,进入夜晚就解冻了。(我们是一直忙到傍晚才基本把全部柱子冲了一遍)后来拆模发现柱子底部有2~~3cm的蜂窝。 还有就是,由于气温太低,下面的木工回家心切,混凝土水分没有蒸发到位就拆了侧模,造成外侧两根柱子有1~~2cm的冻坏现象。

[ 本帖最后由 lake1986 于 2011-2-14 13:40 编辑 ]
免费打赏
lake1986
2011年02月14日 14:27:35
2楼
照片怎么传不上的啊·是太大了,还是上传的方式不对啊

[ 本帖最后由 lake1986 于 2011-2-14 16:43 编辑 ]
回复
lake1986
2011年02月14日 16:44:59
3楼
目前,我已经叫泥工上去修补了,到时候修补的痕迹肯定是很明显的。
各位看官,针对目前这种情况,有没有好的建议。
回复
zb616
2011年02月14日 16:59:48
4楼
拆是不可能了,只能是补救了,厉害的采用微膨胀混凝土吧!
回复
shigong2009
2011年02月14日 16:59:52
5楼
浇注混凝土前没能及时清理模板内的杂物,没能合理处理板内的积雪和冰块,是导致这次质量问题的原因。由于当时的天气条件,建议你们好好检查一下此部分工程质量,再出具解决方案。

同时也期待楼主的后续内容,继续关注……
回复
wang_wei_dong
2011年02月15日 10:40:05
6楼
修补用自流平吧,怎么膨胀都是堵不严的啊
回复
haiwang-163
2011年02月15日 12:10:36
7楼
看来烂根相当严重呀,还是让设计院来出意见吧。只赶工期不要质量了。
回复
wangdongwei88
2011年02月15日 12:41:37
8楼
趁监理没发现之前马上处理了啊 要不又一堆事儿
回复
xiongshuai86
2011年02月15日 12:49:21
9楼
看照片以及楼主分析的原因进行分析,造成此现象不是完全是冻坏的原因:其一:砼表面麻面现象完全为一线操作人员违违反施工程序及规程造成,拆除侧模过早所导致;其二:去年我们这个项目也是遇到这中情况,应该在下雪前采用彩条布进行覆盖,待停雪后将彩条布上积雪清理后进行砼浇捣这,也是一个施工现场动态管理的一个措施。像上面照片柱子烂根原因有一部分为模板内垃圾未及时清理干净、另一部分为振捣原因。
建议:示烂根的具体深度而定,如果烂根深度较大的严重情况,需凿除或进行碳纤维加固,如果烂根不是很深很严重的话,对烂根部位进行凿毛,用水冲洗干净后,采用微膨胀砼对其进行浇筑。
回复
battlewang
2011年02月15日 12:50:15
10楼
柱子的底部的蜂窝可以绽掉到露筋,重新支模浇注~~
回复
gdhz369
2011年02月15日 13:10:11
12楼
柱子的底部的蜂窝可以打掉,,但冻伤混凝土也要打掉,重新支模浇注。