阻抗百分比相同容量不同的变压器,内阻是不是相同的?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年02月14日 10:46:20
来自于变压器
只看楼主

如100KVA和200KVA阻抗百分比相同,内阻是不是1:1?还是其他?如果内阻相同那么它们并列运行的时候给设备提供的功率不就是1:1啦![ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-2-14 11:47 编辑 ]

如100KVA和200KVA阻抗百分比相同,内阻是不是1:1?还是其他?如果内阻相同那么它们并列运行的时候给设备提供的功率不就是1:1啦!

[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-2-14 11:47 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年02月14日 11:55:27
2楼
阻抗电压%相同,说明“短路试验的电压相同”,但在做短路试验的电流是各自的“额定电流”!

这说明,(在理论上)这二台变压器并列运行时,负荷会(自动)按容量分配。
回复
xuxizhong
2011年02月14日 12:37:08
3楼
区管这一说,另我一下子明白了。
回复