如题,如何设置排烟防火阀 是出屋面设置,还是在室内接短风管在风管上设置,在线请教。
如题,如何设置排烟防火阀 是出屋面设置,还是在室内接短风管在风管上设置,在线请教。
12楼
这个是个比较纠结的问题,学习了,查查资料再说。
回复
13楼
我们一般变电站的设备间,例如电容器室的屋顶风机一般是不设置防火阀的。
回复
14楼
个人感觉放在里面跟外面都可以,因为没有十分强硬的条文规定是放在里面还是外面,如果是高屋顶的话,我感觉还是放在外面,毕竟检修什么的还是容易些吧
回复
15楼
在室内吧!!
回复
16楼
楼主设这种风机应该是这有一个风口吧,个人认为只设置一个防火排烟风口就可以了,280度关闭,同时也保护了风机,但是我不建议设置这种风机,建筑防水不好做,比较容易漏水,尽量少做比较好,既然都已经有风井了,就高出屋面,在风井侧面开洞接风机。
回复
17楼
室内较好:一、避免风雨。二、减小风机基座的制作难度。
回复
18楼
没有强制规定,根据实际情况而定。
回复
19楼
室内室外都行,但要保证在风机的进风口侧。
回复
20楼
分享啦
回复
21楼
楼主说的是排烟风机入口处的280℃阀,不是为了“跨越防火分区”设的280℃阀。
另外通风系统接到室外,不属于“跨越防火分区”。
回复