混凝土柱如果做成斜柱,柱的倾斜角度有什么要求?
no.9527
no.9527 Lv.2
2011年02月13日 01:39:57
只看楼主

如题:混凝土柱如果做成斜柱,柱的倾斜角度有什么要求?受力方面如何考虑,有没有什么构造要求呢?

如题:混凝土柱如果做成斜柱,柱的倾斜角度有什么要求?受力方面如何考虑,有没有什么构造要求呢?
免费打赏
我是华华
2011年02月13日 16:31:42
2楼
规范没有相关的规定,个人认为15度可以接受
回复
cadxzhou
2011年02月14日 09:01:02
3楼
不宜超过45°,不然就会有一边的夹角小于45°,对节点不利。弯矩的影响可能要大于轴力的作用,不容忽视。
回复
dadienqing002
2011年02月14日 09:12:51
4楼
不宜超过45°,不然就会有一边的夹角小于45°,对节点不利。弯矩的影响可能要大于轴力的作用,不容忽视。
回复
ljf000331
2011年03月15日 22:13:55
5楼
本人也有同样的疑问,有什么样的书籍可以参考参考的吗?请各位给个书名或注意的方面,谢谢。
回复
ljf000331
2011年03月15日 22:14:58
6楼
随便多说一句,要不要其他的软件进行专门的应力分析?
回复
czzengke456
2016年04月07日 10:04:45
7楼
预备役老兵 发表于 2011-2-14 09:01 不宜超过45°,不然就会有一边的夹角小于45°,对节点不利。弯矩的影响可能要大于轴力的作用,不容忽视。赞 小手一抖,金币到手
回复
litaomutu
2016年04月07日 18:40:03
8楼
有同样疑问!!!
回复
陪你去看海
2016年04月11日 09:36:28
9楼
谢谢楼主分享好资料
回复
mayuan226
2016年12月19日 10:56:54
10楼
赞 小手一抖,金币到手
回复
winifred1900
2016年12月19日 13:10:20
11楼
角度没有严格限制,只是如果倾斜太大的话弯矩太大,极端情况下 柱子躺地上其实就是一个悬挑梁,只有弯矩没有轴力了。
回复