弱弱的问下,电缆沟的电缆怎么接到变压器
lampard2011
2011年02月11日 19:59:32
来自于变压器
只看楼主

弱弱的问下,变电所室内电缆沟里的电缆怎么引到变压器高压侧?变压器带外壳,离开电缆沟100mm,是不是要预埋管到高压侧,这样电缆从沟里出来穿管到变压器?另外,变电所内高低压柜,电缆沟的接地都要引扁钢到接地干线,这些引线是不是都要让土建预埋?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-2-11 20:00 编辑 ]

弱弱的问下,变电所室内电缆沟里的电缆怎么引到变压器高压侧?变压器带外壳,离开电缆沟100mm,是不是要预埋管到高压侧,这样电缆从沟里出来穿管到变压器?

另外,变电所内高低压柜,电缆沟的接地都要引扁钢到接地干线,这些引线是不是都要让土建预埋?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-2-11 20:00 编辑 ]
免费打赏
lampard2011
2011年02月13日 19:27:12
12楼
多谢区管,电缆直接从沟的上面出是怎么个出法?是在电缆沟盖板上开孔,然后电缆明敷到变压器高压侧吗?
回复
liuce_sjzu
2011年02月15日 15:13:50
13楼
看国标图集,接地装置安装
回复
tongniu3792
2011年02月16日 00:01:25
14楼
楼主说的应该是带外壳的干变,现在很多画法是干变下设一小沟,小沟与主沟相连,电缆通过主沟、小沟、固定支架连至干变高压侧。这样的好处是好施工。我见过多次预埋管位置不合适,造成安装困难的。
回复
jldgy7844
2011年02月16日 05:10:48
15楼
同意14楼的做法
回复
windybird
2011年02月16日 08:42:06
16楼
正好现在有个工程,即将连接变压器,持续关注ing
回复
lampard2011
2011年02月16日 20:01:32
17楼
多谢,请问有无图纸可参考一下?