弱弱的问下,电缆沟的电缆怎么接到变压器
lampard2011
2011年02月11日 19:59:32
来自于变压器
只看楼主

弱弱的问下,变电所室内电缆沟里的电缆怎么引到变压器高压侧?变压器带外壳,离开电缆沟100mm,是不是要预埋管到高压侧,这样电缆从沟里出来穿管到变压器?另外,变电所内高低压柜,电缆沟的接地都要引扁钢到接地干线,这些引线是不是都要让土建预埋?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-2-11 20:00 编辑 ]

弱弱的问下,变电所室内电缆沟里的电缆怎么引到变压器高压侧?变压器带外壳,离开电缆沟100mm,是不是要预埋管到高压侧,这样电缆从沟里出来穿管到变压器?

另外,变电所内高低压柜,电缆沟的接地都要引扁钢到接地干线,这些引线是不是都要让土建预埋?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-2-11 20:00 编辑 ]
yayacs1980
2011年02月11日 21:51:33
2楼
做法是正确的。
回复
njanqun
2011年02月12日 09:12:21
3楼
变压器高压侧电缆肯定要预埋保护管.

接地线引接到接地干线上,应该还是电工预埋,在土建施工时做好配合.
回复
碧野南山
2011年02月12日 17:31:21
4楼
三楼的正解。
回复
凌风雨墨
2011年02月12日 17:52:40
5楼
支持三楼的做法
回复
lsjxapple1205
2011年02月12日 18:48:58
6楼
一般变压器安装由供电公司安装。
回复
yilufeng
2011年02月12日 23:58:25
7楼
支持三楼说法
回复
lampard2011
2011年02月13日 09:16:27
8楼
我是想问的是电缆沟到变压器高压侧的预埋管是否要体现在电气的施工图上,因为我查阅过其它项目的图纸都是不画的。
回复
tomely
2011年02月13日 10:00:16
9楼
埋管或做电缆沟
回复
hzh2876
2011年02月13日 11:53:14
10楼
我看到的从电缆沟里直接出来,没有预埋套管,不知道是否合标准!
回复
lingxuct
2011年02月13日 14:19:53
11楼
“外壳,离开电缆沟100mm,是不是要预埋管到高压侧,这样电缆从沟里出来穿管到变压器?”

沟离变压器太近,已经没有埋管的位置,或电缆穿到反方向埋管。

也有支架固定电缆的,电缆从沟的上面出(不穿沟壁)。
回复

相关推荐