理解不了,请大家解答
choochy
choochy Lv.2
2011年02月11日 16:19:47
来自于通风排烟
只看楼主

一个一类高层,高层旁边有个连着的裙房,裙房有地下室,总面积900多,这个裙房的地下室是设备用房,是不是按高规做? 高规8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。 后半句:且经常有人停留或可燃物较多的地下室。指的是一个房间面积超过50M2,还是对于:各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2。这句话整体来说的,如果是这样的话,这个地下室虽然900M2,但可燃物很少且无人员停留的话,是不是就不用做排烟了呢? 新人真诚请教

2011年02月12日 09:43:51
2楼
等了一晚了,为什么没有人帮帮我啊!!!
回复
toplhc
2011年02月12日 11:12:59
3楼
你前面说的很拗口。
虽然总面积超过900平米,但若均不属可燃物较多或经常有人停留的,无需排烟。
回复
toplhc
2011年02月12日 11:19:51
4楼
设备用房是不是经常有人停留的房间,这个有一定的争议。绝大部分是视为不是,也就是不需要排烟。

就我个人的经历而言,在山西省审图时,每次都被提设备房需设排烟,答复一下也就过了。但消防局要求加,碰到两个参谋,一期的参谋讲得通,二期的参谋就讲不通,后来二期都加了。
回复
jianhua4350
2011年02月15日 15:26:12
5楼
呵呵真是有点拗口,
但如果不属可燃物较多或经常有人停留的,
当然就不用做排烟了,排烟还是一种逃生的措施啊!
回复

相关推荐

APP内打开