今天在别人的技术要求上看到“开关的使用类别至少为AC22,接触器的使用类别至少为AC-3”这是什么意思啊?请教了!!!!

今天在别人的技术要求上看到“开关的使用类别至少为AC22,接触器的使用类别至少为AC-3”这是什么意思啊?请教了!!!!
asmdl
2011年02月11日 16:46:31
2楼
所控制的负载形式。 就是切菜用菜刀,砍柴用柴刀。

[ 本帖最后由 asmdl 于 2011-2-11 16:49 编辑 ]
回复
c89
2011年02月12日 13:08:05
3楼
这个可能说的是开关和接触器的电压值吧。
回复
xjq_hq
2011年02月12日 13:31:32
4楼
使用类别是指开关电器所带的负载特性,典型用途AC-22是通断电阻电感混合负载,包括通断适中的负载。AC-3是鼠笼型电动机的启动,运转中分断。具体可看GB14048.4。
回复
qzfgzzy
2011年02月12日 15:19:22
5楼
支持4楼的解释。正确。
回复
zxz20080512
2011年02月12日 19:08:29
6楼
常用接触器类型

AC-1:阻性负载接通与断开
AC-2:绕线电机起、停止,制动;接通和断开额定电流。
AC-3:鼠笼电机起、停止,制动;接通2-3倍额定电流和断开额定电流。
AC-4:鼠笼电机频繁起、停止,制动;接通4-6额定电流和断开2-3倍额定电流。
AC指交流负载。
  使用类别代号 适用典型负载举例 典型设备
  AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等
  AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等
  AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等
  AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等
 AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等
  AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯
 AC-6a 变压器的通断 电焊机
  AC-6b 电容器的通断 电容器
  AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等
  AC-7b 家用的电动机负载 电冰箱、洗衣机等电源通断
  AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机
  AC-8b 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机