CJ35—09 交流接触器35是设计序号 09是AC—3下的电流如何确定此型号在AC—4使用类别下的电流
CJ35—09 交流接触器
35是设计序号 09是AC—3下的电流
如何确定此型号在AC—4使用类别下的电流
2楼
没人回贴??
回复
3楼
交流接触器类别 负荷类别
AC-1 无感或低感负载、电阻炉
AC-3 笼型异步电动机的起动、运转中分断(允许操作频率不超过每分钟5次和每10分钟10次的点动或反接制动)
AC-4 笼型异步电动机的频繁起动、反接制动或反向运转、点动
AC-15 大于72VA的电磁负载的控制
如果触头寿命允许适当缩短,则AC-4的额定工作电流可适当增大。在很低的通断频率时,AC-4使用类别的接触器可按照AC-3使用类别选择。
回复
4楼
:time:
回复