二层走廊,原敞开,后来改成封闭式的,当时请的工人素质实在是。。。走廊栏板压顶上的瓷砖未凿除,直接铺砂浆找平安装的铝合金窗,四周都没有打发泡剂、密封胶,就砂浆胡乱填塞,现在竟然变成这样。 栏板内侧腻子也起皮,不知道是受潮了呢还是原本腻子抹灰就没做好,大家分析下原因,看看怎么要弄。顺便学习下
主要为窗台渗水的原因,腻子脱漏也是因为渗水的原因,四周没有打发泡剂、密封胶是渗水的一个重要原因;其二:外墙窗交付验收前应做淋水试验才能交付验收成果。
建议:重新安装整改,发泡胶将缝隙打实,等发泡胶干采用防水密封胶封严。
回复
4楼
渗水严重啊····建议重新弄过···
回复
5楼
我是外行,每年的冬天,室外的阳台的玻璃上都会冰,天气热力之后就会融化,把阳台墙体弄成这个样子,我一般用刀片等把冰层铲除,,
回复
6楼
窗边渗水害的,塞缝应该没塞好,破开了加点膨胀水泥重新塞,坏了的腻子和瓷砖铲了再装吧..时间长了整面墙都要烂的..
回复
7楼
阳台封窗要达到工程交付验收标准,几乎不可能。施工条件不同嘛。
回复
8楼
主要为窗台渗水的原因,主要是外窗台没有做成坡度,窗框立柱下打木头也没有除掉,填缝不密实,建议:重新安装整改,发泡胶将缝隙打实,采用防水密封胶封严。
回复
9楼
窗框没有处理好,应该重做。
回复
10楼
小建议:在铝合金框下边,两侧部位,把外侧的铝合金框各割出个小豁口,室内的不要动,使下雨后窗框内的雨水排到室外。(中间的肋也得割)
回复
11楼
防水没做好,返工
回复