10年5月份的活,总共有三台压缩机烧了,两台由于系统漏氟,低压开关损坏长时间无氟运转烧的,一台是由于接触器烧了,没发现长时间运转后烧的。三台压缩机更换维修一共用了5天时间,因为当时担心以后再烧压机,所以活做的比较仔细,至今用了8个月了一切正常[ 本帖最后由 wmin1227 于 2011-2-10 16:23 编辑 ]
10年5月份的活,总共有三台压缩机烧了,两台由于系统漏氟,低压开关损坏长时间无氟运转烧的,一台是由于接触器烧了,没发现长时间运转后烧的。
三台压缩机更换维修一共用了5天时间,因为当时担心以后再烧压机,所以活做的比较仔细,至今用了8个月了一切正常
[
本帖最后由 wmin1227 于 2011-2-10 16:23 编辑 ]
2楼
拆卸铜管和储液器用四氯化碳清洗
回复
3楼
四氯化碳灌入蒸发器和冷凝器再用氮气吹,吹出废油
回复
4楼
膨胀阀液顺便洗一下
回复
5楼
气液分离罐也要清洗,在罐的顶部钻个小孔,倒入四氯化碳后再从小孔倒出来,没有小孔四氯化碳倒进去后就倒不出来。最后把小孔用铜焊条焊好。
回复
6楼
电控箱,第二个压缩机接触器烧坏了
拆下的旧压缩机
回复
7楼
准备换上去的新压缩机
回复
8楼
新压缩机的铭牌
回复
9楼
多谢楼主分享!
学习了!
回复
10楼
学习了!辛苦了楼主!顶一个
回复
11楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复