看看大家都怎么设计路灯电缆的?请您积极参与。
小电容美眉
2006年03月17日 16:02:40
只看楼主

路灯间距35米,灯具光源400W钠灯,有补偿。,三线供电。回路长700米。共20盏灯。我选择电缆为5X35电缆,保护用断路器整定值为25A。想知道大家电缆最小截面可以做到多少? 到底多大截面最合理?谢谢

路灯间距35米,灯具光源400W钠灯,有补偿。,三线供电。回路长700米。共20盏灯。
我选择电缆为5X35电缆,保护用断路器整定值为25A。

想知道大家电缆最小截面可以做到多少? 到底多大截面最合理?谢谢
免费打赏
大鼻山
2006年03月31日 21:39:23
12楼

就是你说的规范的3.1.5及6.2.4条。规范没有明说,但隐含了那层意思。市政路灯我们最小就作到25平方的,但小区路灯照明可降至16平方。
回复
大鼻山
2006年03月31日 21:42:01
13楼
我个人认为,楼主的问题可用5X25电缆,配以适当断路器整定方法,就可以达到1000米以上。
回复
wind65
2006年04月03日 00:09:16
14楼
16mm2的电缆压降3.36%能满足要求,但末端(700m)处短路电流只有95A。不满足断路器灵敏度要求。
25mm2的电缆压降2.18%能满足要求,末端(700m)处短路电流148A。如断路器长延时25A,短延时躲过2倍起动电流100A,1.3x100=130<148,满足断路器灵敏度要求。

这里要求采用电子脱扣器,整定:I2=4I1。或采用漏电保护,但容易误动作。
一般脱扣器无法满足灵敏度要求。

感觉楼主在功率选择上有问题。一般来说单侧布灯道路较窄,但在窄道上的照度达到了30Lx,远远超过了城市快速路的指标,不可思议。
回复
huguof
2006年04月08日 11:59:35
15楼
正在做一个别墅小区的路灯控制,学习中
回复
huguof
2006年04月08日 12:04:05
16楼
我用的是12回路控制,每回路有灯25盏左右,每盏100w,白炽灯,每回路用电缆2x6,可行否?
回复
liufengjian2008
2006年04月09日 13:51:51
17楼
回复
大鼻山
2006年04月09日 16:07:54
18楼

1)白炽灯??
2)单相配电?
3)什么系统?TT?TN??
回复
huguof
2006年04月10日 11:54:10
19楼
1)白炽灯??
2)单相配电?
3)什么系统?TT?TN??
是白炽灯,每回路单相供电,路灯总电源是三相,由路灯控制器集中控制,TT系统,请大鼻山前辈指点!
回复
legar0818
2006年04月11日 11:22:39
20楼
单相三芯电缆配电好,还是三相五芯电缆配电好?

路灯的接地,大家都是怎么做的?
回复
大鼻山
2006年04月14日 22:13:43
21楼

单相?L1,L2,L3??怪异呀
回复

相关推荐

APP内打开