为了启动60KW的消防泵(星三角启动),选择柴油发电机容量为150KW,另外还有将近15KW的应急常用负荷。消防泵只有在发生火灾的时候使用,平时普通断电是只有15KW的负载,这样负载率只有10%,而柴油发电机的负载率要求一般不能小于30%。那么这样会对柴油发电机造成什么样的影响呢

2006年03月18日 07:21:55
12楼
从你的叙述中可以看出,你这个柴油发电机应该在平时只是备用,并不投入的,那么就是只在市电失电的时候做应急之用,那短时间的应用应该什么问题也没有的!
回复
cheat25
2006年03月18日 11:03:35
13楼
谢谢各位的耐心解答
回复
gold_liu
2006年04月03日 21:48:53
14楼
若发电机组在小负荷下运行,随着运行时间的延续,会出现以下故障:
1、活塞汽缸套密封不好,机油上窜,进入燃烧室燃烧,排气冒蓝烟。
2、对于增压式柴油机,由于低载、空载,增压压力底,容易导致增压器油封(非接触式)的密封效果下降,机油窜入增压室,随同进气进入气缸。
3、上窜至气缸的一部分机油参与燃烧,一部分机油不能完全燃烧,在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭,还有一部分随排气排出。这样,其缸套排气道内就会逐步积聚机油,也会形成积炭。
4、增压器的增压室内机油积聚到一定程度,就会从增压的结合面处渗漏出。
5、长期小负荷运行,将会更严重的导致运动部件磨损加剧,发动机燃烧环境恶化等导致大修期提前的后果。


从一本杂志上找到的。赫赫。
回复
benova@co163
2006年04月03日 22:44:22
15楼
14楼回答得非常好,我都没什么可补充的了。

不过柴油机组要是作为应急后备电源,一年开不了几次的话,负载较低也没什么关系,影响很小。
回复
铁牛66
2006年04月03日 22:59:11
16楼
柴油发电机的负载率太低会不会出现过电压的可能性??
回复
benova@co163
2006年04月03日 23:04:06
17楼
不会出现过电压的情况,带载后的电压值会比空载的时候低。