为了启动60KW的消防泵(星三角启动),选择柴油发电机容量为150KW,另外还有将近15KW的应急常用负荷。消防泵只有在发生火灾的时候使用,平时普通断电是只有15KW的负载,这样负载率只有10%,而柴油发电机的负载率要求一般不能小于30%。那么这样会对柴油发电机造成什么样的影响呢
这个我都知道,我想要知道的是是否会损害硬件设备。
回复
5楼
产生大量黑烟
回复
6楼
大量黑烟是柴油不充分燃烧产生的,负载率低怎么会是柴油机的柴油发生不充分燃烧呢
回复
7楼
对柴油发电机没什么的影响,只是浪费柴油.可以选择小一点的发电机
回复
8楼
也会使柴油发电机组故障率提高!
回复
9楼
除了耗油之外,应无什么影响。
回复
10楼
现在柴油发电机的应用应该只是作为应急之用,,不知道为什么你们单位还要长时间使用它(难道没有市电吗?不理解),这不是浪费吗?如果不怕浪费,那就大可尽情使用,应该是没什么问题的。,如果还担心,最好向柴油发电机生产厂家咨询一下最好。
回复
11楼
zhe
这是作的工业厂房,需要不断的排污水,所以不能停电,必须要有应急电源。另外60KW的消防泵,星三角启动,启动电流至少需要额定电流的2.3倍啊,所以选用那么大的柴油发电机
回复