住宅楼按6KW/每户估算,总共60户。住宅楼同时使用系数取0.6,功率因数为0.9,总计算容量为240KVA.我可能说的不清楚住宅楼按6KW/每户估算,总共60户,住宅楼同时使用系数取0.6,然后计算的容量不是 216KVA吗 240KVA从那来啊??[ 本帖最后由 oscarr 于 2011-2-9 22:25 编辑 ]
住宅楼按6KW/每户估算,总共60户。住宅楼同时使用系数取0.6,功率因数为0.9,总计算容量为240KVA.
我可能说的不清楚住宅楼按6KW/每户估算,总共60户,住宅楼同时使用系数取0.6,然后计算的容量不是 216KVA吗 240KVA从那来啊??
[
本帖最后由 oscarr 于 2011-2-9 22:25 编辑 ]
2楼
你自己不是计算好了,240KVA和0.9?
回复
3楼
呵呵就是呀!!!
回复
4楼
变压器取315KVA,补偿容量需要根据补偿前和补偿后的功率因数计算后得出!因为变压器的经济运行最好是在全负荷的75%左右!
回复
5楼
变压器取315KVA,补偿容量需要根据补偿前和补偿后的功率因数计算后得出!因为变压器的经济运行最好是在全负荷的75%左右!
回复
6楼
变压器可取315KVA,补偿容量需要根据补偿前和补偿后的功率因数计算后得出!!
常规选法;补偿容量在96kvar-120kvar间.
回复
7楼
同意楼上的意见。选315KVA的变压器,补偿容量一般为变压器容量的30%左右。至于几路补偿,要看你选多大的电容。例如:补偿100kVar左右,可以选15kVar的7路,也可以选20kVar的5路。
回复
8楼
住宅楼按6KW/每户估算,总共60户,住宅楼同时使用系数取0.6,然后计算的容量不是 216KVAMA 240容量从那来啊??
回复
9楼
60户,需要系数取0.45 《建筑常用数据》04DX101-1 第3-16页。
同时系数取0.9。
6KW *60户* 0.45 * 0.9 = 145.8KW 足够了
回复
10楼
214/0.9=240是估算的有功负荷还无功负荷总量
回复
11楼
基于你提供的数据,应该是216kW,再考虑功率因数,应该是240kVA的。
这样变压器315kVA合适。