中水水质,其它达标 氨氮<1.0, 而总氮却在30 mg/L 如何处理 达到总氮降到 1.0 左右
中水水质,其它达标
氨氮<1.0, 而总氮却在30 mg/L
如何处理 达到总氮降到 1.0 左右
2楼
这就意味着出水中的总氮超标的原因是硝酸盐或者亚硝酸盐引起的——个人认为。
回复
3楼
这个自然...
由于该中水厂,已有的物化处理工艺(沉淀澄清,加氯)已经很到位,
所以对于增设处理工艺的选取,很麻烦。
上膜到是能解决问题,但水量太大...
其它的方法,要进行反硝化的,还要补充C,也不是说说就成的。
回复
4楼
原水是啥样
回复
5楼
现有中水出水水质 要求最终达到地表水III级标准
目前 总氮超标过大
水温(℃) 16.8
浊度(NTU) 4.05
嗅和味(级) 酚味二
肉眼可见物 悬浮物
余氯(mg/L) /
PH值 6.9
色度(度) 36
氨氮(mg/L) 0.24
总氮(mg/L) 36.013
溶解性固体(mg/L) 760
悬浮物(mg/L) 5
铁(mg/L) 0.36
锰(mg/L) 0.01
总磷(以P计,mg/L) 3.42
阴离子表面活性剂mg/L 0.08
溶解氧(mg/L) 6.96
五日生化需氧量(mg/L) 6.36
石油类(mg/L) 0.0
总大肠菌群(个/升) 188000
粪大肠菌群(个/升) 28000
汞(mg/L) 0.0000
六价铬(mg/L) 0.003
总砷(mg/L) 0.005
挥发酚(mg/L) 0.000
氰化物(mg/L) 0.004
硫化物(mg/L) 0.006
亚硝酸盐氮(mg/L) 0.100
高锰酸钾指数(mg/L) 8.40
硝酸盐氮(mg/L) 15.74
总硬度(mg/L) 357
氯化物(mg/L) 165
硫酸盐(mg/L) 91
氟化物(mg/L) 0.5
化学需氧量(mg/L) 24
电导率(us/cm) 800
回复
6楼
难度太大
回复
7楼
难度太大
回复