我单位高压系统安装比较先进设备,为双回路供电.为什么安装后不带自投,如甲方停电后乙方需手动切投?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-13 21:43 编辑 ]
我单位高压系统安装比较先进设备,为双回路供电.为什么安装后不带自投,如甲方停电后乙方需手动切投?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-13 21:43 编辑 ]
2楼
楼上正解,非不能也,是不为也!
呵呵,供电部门自有其规定的。。。
回复
3楼
请仔细查看带自投的条件,对照此条件就知道是什么原因?
回复
4楼
备自投也没什么大用,我们这备自投电业局设定为延时5S,说是躲开上级重合闸2S,等5s后该跳的都跳了
回复
5楼
学习了,谢谢各位的回答!
回复
6楼
跟电业局交涉交涉,能否不投用重合闸,只用备自投?这样就能加快电源恢复速度了!
回复
7楼
4台断路器都带一个辅助触点,一个分励脱扣器.
回复
8楼
每台断路器都带一个辅助触点和一个分励脱扣器
将辅助触点串联在4个分励脱扣器的公共端
回复
9楼
说不定是低压单母线分段呢,就没必要高压也自投了
回复
10楼
这个说法有一定的局限性。
在有条件的情况下,尽量优先采用高电压等级的备自投。这里面有一个电动机群自启动与变压器容量关系的问题。高压的容量更大,对电动机群的自启动有利。
回复
11楼
是你们自己没有要求带备自投还是供电局不允许?如果你们的负荷比较重要,建议还是加上备自投比较好!