冷却塔出水温度高怎么会是冷却水循环量大有关系了,麻烦各位前辈解释一下。

冷却塔出水温度高怎么会是冷却水循环量大有关系了,麻烦各位前辈解释一下。
免费打赏
adingkgb
2011年02月05日 23:02:58
2楼
冷却塔的技术指标中,有一项是循环量,也就是额定条件下该冷却塔单位时间内可以处理的水量。
超过这个循环量,水温冷却效果就可能受到影响。
假设一台冷却塔一小时内额定能处理100吨水(额定进水温度37度,出水温度32度) 如果现在冷却水的实际循环量为200吨(而且进水温度依然是37度),那么该塔就不能把37度的水降温到32度了
当然以上分析是在不考滤环境条件的前提下作出的
回复
adingkgb
2011年02月05日 23:07:00
3楼
另外,如果流量太大,通过冷却塔的水流流速过高,或者冷却水从布水装置中溢出,未经过填料而从旁边直接流下,总之就是来不及得到充分冷却,也会导致出水温度升高。
回复
killzx99
2011年02月08日 15:06:48
4楼
上面说的很详细了
首先流量大了,冷却塔没有富裕量的前提下
进出水温差相对降低
进水温度不变出水温度肯定升高了

其次
换热系数也很可能减小
直观原因为上填料相对不足,水经过填料换热不够充分
回复
wufukaiqz
2011年02月09日 21:45:56
5楼
大家的讲解,我现在知道了,谢谢大家
回复
王丰
2011年02月10日 15:34:50
6楼
当冷却塔负荷能力不足时就应当合理增加,通过增加每台的流量来解决肯定是行不通的
回复
jimmy25_
2011年02月11日 13:34:52
7楼
楼上的分析很精确。学习了!
回复
jojo6211218
2011年02月17日 17:11:59
8楼
淋水密度过大,影响降温效果!
回复
adingkgb
2011年02月17日 18:50:17
9楼


冷却塔方面,您应该也是行家了
也参与讨论一下吧
回复
jimmy25_
2011年02月18日 22:17:03
10楼
谢谢你的称赞!
但你分析的确实很精确了,已经把根本原因说出来了。
具体原因可能是:一、如果冷却塔是新的,那就可能是生产厂家偷水量,供应的塔实际冷却水量达不到你们的要求;二:如果冷却塔是旧的,那就有可能是填料损坏或者是风机皮带部分有磨损,从而造成冷却能力的下降。