变压器高压侧跌落问题
wennuan8315
2011年02月03日 22:13:52
来自于变压器
只看楼主

使用跌落开关做高压保护的变压器,断开跌落开关的过程中,在断开两相后,第三相中还有电流通过吗,或者说在断开的瞬间会有电弧吗?我见过几个在断开第三相的时候都没有电弧,但有人说会有电流(相对地的电流),请高手解答

使用跌落开关做高压保护的变压器,断开跌落开关的过程中,在断开两相后,第三相中还有电流通过吗,或者说在断开的瞬间会有电弧吗?
我见过几个在断开第三相的时候都没有电弧,但有人说会有电流(相对地的电流),请高手解答
免费打赏
xx_691214
2011年02月11日 07:39:54
22楼

你以为跌落开关合上一相,低压侧就有一相220V输出吗?!!!
回复
womecn
2011年02月11日 09:05:48
23楼


合上一相加N线不是220V么?
回复
shijian1981
2011年02月11日 10:18:39
24楼
真是无语了,那是高压,怎么扯到220V去了
回复
shld1970
2011年02月11日 15:28:55
25楼
断开跌落开关的过程中,在断开两相后,第三相中有电流通过
回复
lgf860
2011年02月11日 21:05:01
26楼
回复
wangdexun721126
2011年02月12日 11:26:39
27楼
应该是只有电容电流
回复
wennuan8315
2011年02月12日 20:48:47
28楼
那如何计算这个电容电流呢
回复
zoushq
2011年02月13日 16:40:13
29楼
看接线方式,若高压侧为Y0接线,则有,否则,则无!
回复
信马由缰
2011年02月13日 17:17:35
30楼

回复
luofen
2011年02月14日 12:11:31
31楼
要看系统是否中性点接地吧?中性点不接地的短两路后应该还是有电流把
回复