变压器高压侧跌落问题
wennuan8315
2011年02月03日 22:13:52
来自于变压器
只看楼主

使用跌落开关做高压保护的变压器,断开跌落开关的过程中,在断开两相后,第三相中还有电流通过吗,或者说在断开的瞬间会有电弧吗?我见过几个在断开第三相的时候都没有电弧,但有人说会有电流(相对地的电流),请高手解答

使用跌落开关做高压保护的变压器,断开跌落开关的过程中,在断开两相后,第三相中还有电流通过吗,或者说在断开的瞬间会有电弧吗?
我见过几个在断开第三相的时候都没有电弧,但有人说会有电流(相对地的电流),请高手解答
免费打赏
wupeng0904
2011年02月14日 12:39:07
32楼
现在还在用跌落式熔断器吗,一般用断路器好一点吧!
回复
wupeng0904
2011年02月14日 12:40:40
33楼
我们很少用跌落式熔断器了,都用断路器!
回复
ydwei2006
2011年02月14日 14:02:26
34楼
学习了啊
~~~~~~
回复
iaw258279
2011年02月14日 15:40:59
35楼
有比较小的电流
回复
wennuan8315
2011年02月14日 20:52:11
36楼
是柱上变压器,所以还是用高压跌落
回复
ejiajiay
2011年02月15日 09:16:16
37楼
现在这年头还用跌落?OUT了吧!断开第三相时有电流与电弧,比较小,是对地电容电流.
回复

相关推荐

APP内打开