怎样才能实现备自投?
ztszhou
ztszhou Lv.6
2011年02月01日 11:37:28
来自于继电保护
只看楼主

近期做了一个项目,,高压10KV线路,2路进线2路出线,1PT柜。PT柜在两进线之后,2进线和2出线均有3电流互感器,但无电流互感器。现在用户要求要备自投。请问进线无电压互感器,怎么能实现备自投呢?

近期做了一个项目,,高压10KV线路,2路进线2路出线,1PT柜。PT柜在两进线之后,2进线和2出线均有3电流互感器,但无电流互感器。
现在用户要求要备自投。
请问进线无电压互感器,怎么能实现备自投呢?
免费打赏
lingxuct
2011年02月13日 16:40:35
12楼

还是做“BZT动作后的低电压再次跳进线”简单。
回复
zyz8438
2011年02月13日 20:52:27
13楼


唉,简单是简单,就是把高压的备自投弄得连低压的双电源自动切换的可靠性和完整性都不如!

而且这里面有一个逻辑不好做。就是母线失压,先跳开原处于合位电源开关后,两个电源开关都处于分位了,这时该合哪个开关?
回复
luofen
2011年02月14日 12:29:18
14楼

现在自动切回的备自投主要用在什么领域和什么情况下阿?
回复
zyz8438
2011年02月15日 10:11:50
15楼
高压一般只自投不自复;
低压有的采用自投不自复,也有用自投自复的。
回复
tcchezhong
2011年02月15日 11:16:15
16楼
高压BZT,或快切,都需要检电压,甚至检查电流,投机取巧,不是好办法!安全可靠,更重要!
回复
hudieyun
2011年02月18日 09:47:14
17楼
我单位主风机10KV电机就是2路进线,备自投,不自复,快切检电压、相角、频差,所以电压互感器必须要有的。
回复
liuyonggang72033
2011年04月25日 17:04:55
18楼
请教一下,备自投还要做故障跳闸的闭锁吗
回复
zyz8438
2011年04月25日 19:41:46
19楼


现在有不少应用中,采用了相应保护(多为后备保护)来闭锁备自投。比如,采用进线的过流保护,瞬间闭锁备自投。防止备自投动作后,将备用电源投到故障母线上。
回复
th169068
2011年04月26日 14:41:46
20楼
2进2出1PT是单母线接线,2进线一般一用一备。很多做微机保护的都有专门的备投装置,你可以查阅相关资料。微机保护的自投,其一般都是检无压和检无流,你的进线无PT,那就检母线电压亦可,只须一个自投保护装置就能实现用户的要求
回复
yzh789
2011年04月26日 14:44:07
21楼
路过,学习,聆听高手指点
回复

相关推荐

APP内打开