近期做了一个项目,,高压10KV线路,2路进线2路出线,1PT柜。PT柜在两进线之后,2进线和2出线均有3电流互感器,但无电流互感器。现在用户要求要备自投。请问进线无电压互感器,怎么能实现备自投呢?
近期做了一个项目,,高压10KV线路,2路进线2路出线,1PT柜。PT柜在两进线之后,2进线和2出线均有3电流互感器,但无电流互感器。
现在用户要求要备自投。
请问进线无电压互感器,怎么能实现备自投呢?
23楼
都厉害 不得不佩服
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
回复
24楼
"这里面有一个逻辑不好做。就是母线失压,先跳开原处于合位电源开关后,两个电源开关都处于分位了,这时该合哪个开关?"
不会吧,这个逻辑好做,而且这里还需要一个"故障跳闸闭锁BZT"!
回复
25楼
应该是可以的,进线备自投装置一般都会有2种备自投方式,线路有PT或者无PT。可以通过软压板选择。
回复