近期做了一个项目,,高压10KV线路,2路进线2路出线,1PT柜。PT柜在两进线之后,2进线和2出线均有3电流互感器,但无电流互感器。现在用户要求要备自投。请问进线无电压互感器,怎么能实现备自投呢?
近期做了一个项目,,高压10KV线路,2路进线2路出线,1PT柜。PT柜在两进线之后,2进线和2出线均有3电流互感器,但无电流互感器。
现在用户要求要备自投。
请问进线无电压互感器,怎么能实现备自投呢?
2楼
那位高手能回答一下,能不能实现呢?
回复
3楼
2进2出一PT,说明是单母线,只能做进线自投。
进线无线路PT,可以不用“检有压”合闸,直接用“低电压”跳进线,由进线断路器的辅助触点(经故障闭锁和手动、自动选择开关后)合备用进线断路器。
因无线路PT,可能会发生备用线路无电,需要做一个再次合闸后无电的跳闸逻辑。
回复
4楼
应该是进线和出线都有3电流互感器,但无电压互感器吧!
楼主是否问的是双电源、单母线的双电源自投?
回复
5楼
由于进线没有PT,所以你要实现很完整的备自投逻辑比较难。只能如区管所说,实现简单的自投逻辑。
低电压启动备自投,还要加上进线电流闭锁,以免PT断线误动。
其余听区管的,没错!
回复
6楼
是双电源,单母线,2出线,进出线均有3个电流互感器,还有一PT柜在两进线之后。
个人感觉要实现很完整的备自投是没什么可能的。
现在我们的高工说,只是实现1#进线断电,2#进线开关合(不论是否有电),而且不用实现2#进线断电合1#进线开关。
我个人感觉这样很不完善。
回复
7楼
照这么说,不是两路电源互为备用,而是一主一备的关系。
由于1#进线没有进线PT,无法知晓1#进线是否有电,所以只能实现母线失压,跳开1#进线,合上2#进线。无法实现当1#进线恢复有电时的自动切回,只能靠手动切回!
回复
8楼
呵呵,回答的好啊,受教了
回复
9楼
区管很厉害,主意很不错
回复
10楼
买个PT(单相的也可以)装上吧!不就是两套PT吗,花不了几个土木币滴!可以装在进线柜的最下面的间隔内。
回复
11楼
我也这样想的,但人家不同意。而且我们的柜体装不下,如果要装就要改柜架。而且价格又要提高了。
回复