电流表读不到真实电流?
huang0799
huang0799 Lv.2
2011年01月31日 10:28:15
来自于中央空调
只看楼主

请教各位高手:我们酒店装了河边抽水系统,控制柜在河边,但是启动按钮和电流表装在机房,试机的时候电流表不显示真实电流,两地距离是1500米。请教高手分析一下,并提供解决办法。谢谢!(控制元件和电路部分没有问题)

请教各位高手:我们酒店装了河边抽水系统,控制柜在河边,但是启动按钮和电流表装在机房,试机的时候电流表不显示真实电流,两地距离是1500米。请教高手分析一下,并提供解决办法。谢谢!(控制元件和电路部分没有问题)
免费打赏
huang0799
2011年01月31日 11:59:59
2楼
请教各位高手解决谢谢!
回复
adingkgb
2011年01月31日 14:43:40
3楼
关键看你电流表所检测的这根线路是不是水泵电机的动力电源线,否则没理由测不到真实电流。
回复
huang0799
2011年01月31日 19:15:41
4楼
当然是了,问题就是测不到电流啊?有什么办法解决?
回复
adingkgb
2011年01月31日 21:24:15
5楼
在这个位置,你用钳形电流表能测到电流么?
回复
hjh512
2011年02月01日 09:11:42
6楼
你说电路没问题 那你看过了吗 电流互感器是成品吗?还是自己绕的?
回复
huang0799
2011年02月02日 10:38:56
7楼
电流互感器是成品,就是互感器和显示仪表相隔1500米
回复
hjh512
2011年02月02日 12:29:24
8楼
估计 显示的值是偏小吗?信号衰减的厉害 太远了 自己绕个线圈吧 叫个懂得电工 多绕几圈应该就行了
回复
huang0799
2011年02月03日 23:53:35
9楼
没错!电流值偏小。
回复
hjh512
2011年02月04日 11:57:40
10楼

哦 那就好办了 自己做个电感吧 多绕几圈
回复
荔枝兔
2011年02月06日 17:31:07
11楼

1500m?如果这样也能读到真实电流那当托您比额有经验!
中学学过物理吧?1500m,来回3km,请问电阻是多少?
回复

相关推荐