2.2 热泵安装 2.2.1 适应于水源热泵、空气源热泵等整体式安装 2.2.2 热泵基础及固定方式见2.1.2,并应满足以下安装要求: 1 热泵机组安装应有相应的减振措施,对环境要求较高的,宜设置弹簧减振装置。见图2.1.2-2-1,2.1.2-2-2。 2 采用隔振措施的热泵机组,其隔振装置安装位置正确;各个隔振器的压缩量,应均匀一致。 3 基础固定螺栓外露部分宜加设保护套管,管内填充黄油进行保护;设备位于室外时基础固定螺栓外露部分宜加设不锈钢螺帽进行保护。见图2.1.2-2-1,2.1.2-5。
2.2 热泵安装
2.2.1 适应于水源热泵、空气源热泵等整体式安装
2.2.2 热泵基础及固定方式见2.1.2,并应满足以下安装要求:
1 热泵机组安装应有相应的减振措施,对环境要求较高的,宜设置弹簧减振装置。见图2.1.2-2-1,2.1.2-2-2。
2 采用隔振措施的热泵机组,其隔振装置安装位置正确;各个隔振器的压缩量,应均匀一致。
3 基础固定螺栓外露部分宜加设保护套管,管内填充黄油进行保护;设备位于室外时基础固定螺栓外露部分宜加设不锈钢螺帽进行保护。见图2.1.2-2-1,2.1.2-5。
2.2.3 热泵机组本体应与保护导体可靠连接,且有标识。当设计没有规定时,接地支线截面积不小于6mm2的铜线或16mm2的钢导体。见图2.2.3。
图2.2.3空气源热泵本体接地及橡胶减振
2.2.4 设备保温见2.1.3。
2.2.5 设备安装环境
1 空气源热泵布置:
1)应评估运行气流和噪音对环境的影响,不得布置在人员较密集区域;
2)机组进风面距墙面宜大于1.5m,顶部出风其上部净空宜大于4.5m。
3)两台机组进风面相对布置其间距宜大于3m。
4)机组安装于室内时,必须与室外具备良好的通风条件,且符合设备风量要求,对机组、附属设备及管线必须做好相应的消声减噪措施。
2 水源热泵机组布置:
1)机组与墙之间的净间距不小于1m,机组与机组或与其他设备之间的净距不小于1.2m。
2)机组与其上方管道、烟道或电缆桥架的净距不小于1m。
2.2.6 质量通病
1基础规格不符合要求,设备安装不正。
2设备搁在基础上未固定。
3设备污染严重,未做好成品保护措施。