在做一个9层住宅,带地下室。做的一般剪力墙结构。基础作筏板,按450厚计算,JCCAD计算筏板冲切不够,(单墙冲切和多墙冲切)现准备在冲切不足的墙下局部加厚筏板,但L形和T形墙下应该怎么样加厚,加厚成什么形状呢?请高手指教!
在做一个9层住宅,带地下室。做的一般剪力墙结构。基础作筏板,按450厚计算,JCCAD计算筏板冲切不够,(单墙冲切和多墙冲切)现准备在冲切不足的墙下局部加厚筏板,但L形和T形墙下应该怎么样加厚,加厚成什么形状呢?请高手指教!
12楼
我遇到这个情况,总工让我把地下室局部冲切不够的墙加长了,然后就够了。
回复
13楼
路过,学习中,学习中......
回复
14楼
winterluoto 发表于 2011-1-29 14:06 不知道你的基础是天然地基上筏板还是桩筏板?如果是桩筏板,在jccad里面的桩筏板冲切计算是不扣除冲切面内的 …天然地基上的筏板冲切计算的时候不用扣除反力 吗,为嘛
回复
15楼
mingleiking 发表于 2014-5-23 14:59 平筏,筏板厚度不宜小于500,地基规范好像是400吧
回复
16楼
平筏,筏板厚度不宜小于500,
回复
17楼
学习下
。。。
回复
18楼
把厚度加大一点吧,冲切一定要满足的
回复
19楼
感觉把筏板加厚就行!
回复
20楼
PK的筏板剪力墙冲切算的是错的,我都是手算一个最不利的,
回复
21楼
墙下布桩加防水板,桩上设承台,冲切不够就把承台加高
回复