在做一个9层住宅,带地下室。做的一般剪力墙结构。基础作筏板,按450厚计算,JCCAD计算筏板冲切不够,(单墙冲切和多墙冲切)现准备在冲切不足的墙下局部加厚筏板,但L形和T形墙下应该怎么样加厚,加厚成什么形状呢?请高手指教!
在做一个9层住宅,带地下室。做的一般剪力墙结构。基础作筏板,按450厚计算,JCCAD计算筏板冲切不够,(单墙冲切和多墙冲切)现准备在冲切不足的墙下局部加厚筏板,但L形和T形墙下应该怎么样加厚,加厚成什么形状呢?请高手指教!
2楼
直接做600厚就行了
回复
3楼
不知道你的基础是天然地基上筏板还是桩筏板?如果是桩筏板,在jccad里面的桩筏板冲切计算是不扣除冲切面内的桩反力的(墙下布桩),建议手工扣除桩反力复核,一般是够得(除非墙轴力、间距过大);如果是天然地基上筏板的话,说明你的冲切厚度确实不够,应结合墙平面布置整体或局部墙下加厚筏板;相关冲切计算高规都有。
回复
4楼
地基承载力220,可以做天然地基。
回复
5楼
九层楼,450的板厚。天然地基可能吗
回复
6楼
哇塞,大侠果然厉害一下就能说透彻清楚,确实让我打开眼界的啊,学习学习
回复
7楼
有几种办法:1加厚筏板
2提高混凝土等级
3局部加厚
4修改剪力墙布置加长或加厚
回复
8楼
平筏,筏板厚度不宜小于500,
回复
9楼
期待大神解决
回复
10楼
墙下独基加400后抗水板,这个就是你想要的吧
回复
11楼
加厚就是了
回复